33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器vv接线
PT的
VV接线
,YY接线,——接线有什么不同?
答:
VV接线
只好测2个线电压,YY接线相电压、线电压都可以测。VV接线方式:两个
电压互感器
分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为了安全,一端接地(一般为B相),这种接线方式适用于中性点非直接接地或消弧线圈接地系统。当继电保护装置和测量表计只需要用线电压时,可采用这种接线方式。
关于
电压互感器VV接线
的问题
答:
我们做了一个试验,b相接地取消后,a b c三相均有
电压
,a c相基本一致,b相低很多。而且两组测试结果相差很大。注:一组在实验室,一组在配电室。
电压互感器vv接线
时如果不首尾相连
答:
二次
电压
,第一个
互感器
的a端输出电压u相,第一个互感器的x端与第二个互感器的x端相连后引出二次电压v相,第二个互感器的a端输出电压w相。同样输出对称三相电压。要注意的是不能一二次
接线
不一致,即不能一次两个互感器首尾相连,二次却是尾尾或首首相连。那样得到的是一个极不对称的三相电压...
电压互感器VV
形
接线
二次侧需要接地吗
答:
需要。二次侧有且只有一点接地。
用两个
电压互感器
测量三相电压的
接法
术语
答:
将两只
互感器
分别装在A、C相上,然后将A相互感器的尾与C相互感器的头相连,在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。但请注意:
VV接线
只能用来测线
电压
,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室...
电压互感器vv接线
时如果不首尾相连容易烧PT吗,为什么?
答:
一般不会烧PT。只要保证一次与二次的极性一致都可以,一次两个同极性端相连二次也是相同的两个同极性端相连,其
接线
就是正确的。如果一次是两个
互感器
的绕组首尾相连,而二次不是首尾相连,则二次
电压
ac电压将升高根号三倍。可能对二次设备绝缘造成损坏。
电压
回路的
VV接法
B相不接地,会开路,烧柜子吗
答:
VV接线
的B相接地是保护接地,单纯用来防止互感器高低压击穿时的高电压侵入二次回路对人员和二次设备造成的威胁。不接地不会影响正常工作,也不会烧柜子。不存在开路问题,
电压互感器
怕的是二次短路而不是开路。
电压互感器vv接法
中性点不接地是否会烧毁电压互感器
答:
电压互感器
二次侧必须有良好的接地,这是因为在运行当中电压互感器的一次侧处于高压状态,而它的二次线圈却是处于一个固定的电压状态(通常为100伏)。如果它的一、二次间的绝缘损害或者被击穿,高压将直接加载到二次侧。由于电压互感器的二次侧是人们经常接触的地方,(装有仪表等设备),所以会造成...
vv接线
的
电压互感器
用于测量以下哪个电压
答:
高压测量和计量。
vv接线
的
电压互感器
用于测量以下为高压测量和计量电压。电压的物理意义是电场力对电荷所做的功。
电压互感器VV接线
如何取三相电压?
答:
一般
V-V接线
的
电压互感器
是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压...