33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器vv接线
电压互感器
怎么
接线
答:
其中da dn零序电压测量,接法为首尾相连,即第一台的dn接第二台的da,第二台的dn接第三台的da,第三台的dn接地,输出端为第一台的da和第三台的dn.二,不接地型
电压互感器
:(10000/100 ),一次A X,二次a x。二台测量线相压,二次
VV接法
,即第一台一次X和第二台的一次A相连作为B相,第...
vv接线
三相
电压
都升高
答:
是因为
接法
错误了。标准的接法是第一个单相
电压互感器
的高压引出端A接电源A相,然后第一个单相电压互感器的高压引出端X跟第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,然后在接到电源B相,这样第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相,就会组成AX-AX
接线
。
VV
电缆就是一种电力电缆,但它...
请问郭卫国老师
电压互感器vv接线
问题
答:
一般
V-V接线
的
电压互感器
是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压...
电压互感器vv接法
二次回路b相为什么接地,接地不是对地放电,短路了吗...
答:
互感器二次必须要有一个接地点,V型联接的
电压互感器
二次B相相当于两个互感器二次绕组的公共点,B相接地就将二个互感器的二次都接地了。由于互感器的二次与一次间是没有电气连接的,二次B相接地不与其他构成回路,相当于每个绕组都只有一点接地,所以不会短路。
PT的
VV接线
,YY接线,——接线有什么不同?
答:
VV接线
只好测2个线电压,YY接线相电压、线电压都可以测。VV接线方式:两个
电压互感器
分别接于线电压UAB和UBC上,一次绕组不能接地,二次绕组为了安全,一端接地(一般为B相),这种接线方式适用于中性点非直接接地或消弧线圈接地系统。当继电保护装置和测量表计只需要用线电压时,可采用这种接线方式。
关于
电压互感器VV接线
的问题
答:
我们做了一个试验,b相接地取消后,a b c三相均有
电压
,a c相基本一致,b相低很多。而且两组测试结果相差很大。注:一组在实验室,一组在配电室。
高压
电压互感器
,什么时候用
VV
式,什么时候用星式。
答:
高压
电压互感器
,在只需要用线电压时时候用
VV
型
接线
,因其无中性点引出,得不到相电压;在需要线电压和相电压的时候用星型接线。用于高压母线的电压互感器一般均为星型接线。
带
电压互感器
的的电表怎样
接线
答:
带
电压互感器
的电表都是计量高压的,还应该有电流互感器。电压互感器一般
为vv
行
接线
,把电压互感器2次侧引出的3根线接到表的电压线圈上即可
电压互感器vv接线
时如果不首尾相连
答:
二次
电压
,第一个
互感器
的a端输出电压u相,第一个互感器的x端与第二个互感器的x端相连后引出二次电压v相,第二个互感器的a端输出电压w相。同样输出对称三相电压。要注意的是不能一二次
接线
不一致,即不能一次两个互感器首尾相连,二次却是尾尾或首首相连。那样得到的是一个极不对称的三相电压...
电压互感器VV
形
接线
二次侧需要接地吗
答:
需要。二次侧有且只有一点接地。