33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器vv接线
请问10千伏
电压互感器为VV接法
,测量三相线电压时,发现ab相、bc相为...
答:
经过
互感器
后得到Uab、Ubc,需要从Uab和Ubc测出Uca。由于Uca=Ucb-Uca。假设互感器一次编号为【A1、B1】、【A2、B2】,二次编号为【a1、b1】、【a2、b2】正确的
接法
是将A1接A、B1接B、A2接C、B2接A,那么Uab=Ua1b1、Ucb=Ua2b2,将b1和b2连在一起,Uca=Ua2a1。这样,三个
电压
都是100V。估...
问一个
10KV
VV接线电压互感器
的问题
答:
二次侧B相接地属于保安接地,是防止
电压互感器
绝缘损坏时高压侧的高压电窜入低压侧对人体造成伤害。B相接地就可以锁定B相对地为零电位。其实哪一相接地都行,只是统一规定B相而已。B相接地以后,整个次级线圈只有一个接地点,不构成接地回路,所以对电压互感器不构成任何影响。
高压组合
互感器
的
10KV接线
图怎么接
答:
计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流...
电压互感器
10/0.1/0.22怎么实现的
答:
VV接法
只需要两台
电压互感器
,也可用三台互感器。变比根据电网电压而定。10/0.1/0.22可用于
10kV
电网的YY测量,VV测量需用17kV以上的互感器。接线图如下:
请问郭老师:
10KV
不接地系统,PT一定要Y/Y/开口三角
接线
,而不能用V/...
答:
1、对于
10KV
系统,按规程要求是应该装设“接地监视装置”,以监视10KV系统是否接地,所以早期的系统中,各电压监测点都采用了“Y/Y/开口三角”
接线
的
电压互感器
;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生单相接地后,该接地相就没有电压了,其二次的开口三角就会...
请问郭卫国老师:
10KV电压互感器VV接法
时,与B相相对应的二次侧是接地的...
答:
线
电压
各是100V,B 相对地肯定是0V了,其余两项对地是100V,容量不会变的,只要是就一组的话。
电压互感器vv
型是什么意思?谁知道具体是什么吗?
答:
VV
型
接线
,两个单相
电压互感器
的对应线圈接线柱 头尾串接做监测用,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是
10kV的
三相系统中。刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这...
电压互感器vv
型是什么意思
答:
电压互感器VV
型,是说的电压互感器的
接线
种类。基本结构 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1...
三个
VV接线
的
电压互感器
,变比是10/0.1/0.22吗?
答:
VV接法
只需要两台
电压互感器
,也可用三台互感器。变比根据电网电压而定。10/0.1/0.22可用于
10kV
电网的YY测量,VV测量需用17kV以上的互感器。接线图如下:
电动车
电压
接
互感器
咋样
接线
答:
(1)a图是一个单相
电压互感器
的接线这种接线方式在三相线路上,只能测量两相之间的线电压,用于连接电压表、频率表及电压电继表。(2)b图是
Vv接线
法Vv接线法广泛应用于中性点绝缘(不接地)系统或经消弧圈接地的35kv及以下的高压三相系统,特别是
10kv
三相系统。其用两台相互绝缘的单相电压互感器按图...