电压互感器vv接线图,按照这个接线法,B相有电压显示的吗?

如题所述

有,但二次侧B相必需接地。追问

按照我这样的接线方式,B相也有电压输出的吗?但是我在现场的时候,测控表没有显示B相电压的。这样显示的是相间还是相对地的电压呢?

追答

B相没有电压证明接线方式不对,从上图看,如果带圆点为电压互感器的首端,那么你的接线方式就是错误的。正常VV接线,按电压互感器的正常接点一次端为A、N,二次端为a、n,VV接线正常应该是一只互感器的A接A相,N和另一只感器的A接B相,N则接C相即可,同理,二次端也是一样接法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-02
电压互感器vv解法适用任意三相电路,其特点是测量线电压,要求互感器的一次额定电压为yy接法的1.732倍。
第2个回答  2013-09-30