想问一下,10kV系统中PT采用VV接线,2次测得电压Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,问二次线可能是哪里接错了?

能把分析过程讲解一下最好了

VV接线,高压侧应该是接AB、BC;如果互感器的变比合适,这样接法,低压侧才会得到:Uab=100V,Ubc=100V,Uca=100V。
我推测你的高压侧接成AO、CO了。这种接法明显不是60度角,是120度角。所以二次侧出来的也变成120度角了,及100*1.732=173V了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-22
2楼说的不错,应该是有一台电压互感器二次线极性接反了。
正常情况下Uab=Ubc=Uca=100V,Uab+Ubc+Uca=0,三者相位相差120度。由于是VV接法,测量的Uca=-Uab-Ubc=100V(夹角为60度)。
当有1台电压互感器二次线极性接反时,Uca=-Uab+Ubc或者Uca=Uab-Ubc=173V(夹角为120度)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-22
VV接线,高压侧应该是接AB、BC;如果互感器的变比合适,这样接法,低压侧才会得到:Uab=100V,Ubc=100V,Uca=100V。
第3个回答  2011-09-21
有一台电压互感器二次线极性接反了。