33问答网
所有问题
想问一下,10kV系统中PT采用VV接线,2次测得电压Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,问二次线可能是哪里接错了?
能把分析过程讲解一下最好了
举报该问题
推荐答案 2011-09-21
VV接线,高压侧应该是接AB、BC;如果互感器的变比合适,这样接法,低压侧才会得到:Uab=100V,Ubc=100V,Uca=100V。
我推测你的高压侧接成AO、CO了。这种接法明显不是60度角,是120度角。所以二次侧出来的也变成120度角了,及100*1.732=173V了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4cRBWWh44.html
其他回答
第1个回答 2011-09-22
2楼说的不错,应该是有一台
电压互感器
二次线极性接反了。
正常情况下Uab=Ubc=Uca=100V,Uab+Ubc+Uca=0,三者相位相差120度。由于是VV接法,测量的Uca=-Uab-Ubc=100V(夹角为60度)。
当有1台电压互感器二次线极性接反时,Uca=-Uab+Ubc或者Uca=Uab-Ubc=173V(夹角为120度)。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-09-22
VV接线,高压侧应该是接AB、BC;如果互感器的变比合适,这样接法,低压侧才会得到:Uab=100V,Ubc=100V,Uca=100V。
第3个回答 2011-09-21
有一台电压互感器二次线极性接反了。
相似回答
...线
电压
时,发现ab相、bc相为为
100V,
ac相约为
173V,
请赐教。
答:
经过互感器后得到Uab、
Ubc
,需要从Uab和Ubc测出Uca。由于Uca=Ucb-Uca。假设互感器一次编号为【A1、B1】、【A2、B2】
,二次
编号为【a1、b1】、【a2、b2】正确的接法是将A1接A、B1接B、A2接C、B2接A,那么
Uab=
Ua1b1、Ucb=Ua2b2,将b1和b2连在一起
,Uca=
Ua2a1。这样,三个电压都是
100V
。估...
用电检查技师技能题库?急需
答:
17.如图所示,变压器低压
系统采用
接零保护,中性点接地电阻R0=4欧,保护零线重复接地电阻R0′=4欧,C相对地电压为220伏。当保护零线断线时,发生漏电的电器的金属外壳对地电压约为( )伏。如果保护零线没有重复接地时,发生漏电的电器的金属外壳对地电压约为( )伏。 A.110,220; B.0,220; C.110,110; D.220,...
请问郭老师
电压
互感器
VV
接法
,二次
侧ac之间有电压吗?能解释
一下
吗,谢谢...
答:
VV接线
为不完全星型接线 其一次绕组不能接地
二次
绕组接地 所以只用两个互感器 就就能得到三个对称的线压 但无法得到相对地电压 所以可以测AC线压 VV接法 A C两相上有互感器啊 最少都能测AC线压~ 还要什么理由~
大家正在搜
数控系统的系统功能有哪些
五届系统为什么被广泛采用
三大供能系统
五届分类系统
五届系统
计算机系统构成
VV8
VV6
VV
相关问题
什么叫物理
物理中g是什么?
物理学中的C是什么意思
初中物理学什么内容
物理学的含义是什么?包括什么知识?
物理学发展史是怎样的
物理学中大P和小p分别代表什么?