33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv开关柜母排设计标准
高压
母排
的选用参数有哪些?
答:
1、对于10kV柜内高压母排,
电气静距满足不小于125mm就可以了
。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间距为275mm。高压母排的选用需要依据...
10KV
高压
柜
中
母排
选择时,载流量和额定短时耐受电流时是否应该均予以考虑...
答:
在选择
母排
时,载流量和动热稳定都要考虑的,但是如果母排的截面太大的话,就有可能安装不到
开关柜
中,也就是要还要考虑柜体结构和母排的安装位置以及对地距离等。
10KV
高压
开关柜
问题! 开关柜 电力 供配电
答:
而且国家电网也出政策,热缩管绝缘性不可靠,即使有热缩,
最低安全绝缘距离不能缩小——低压空气绝缘距离最低15mm,10kV空气绝缘距离最低125mm
,35kV空气绝缘距离最低300mm,国家电网政策——十八项反措(百度搜);
要
设计开关柜
的话一般得了解那些参数
答:
三元乙丙橡胶固体绝缘的
10kV
环网柜采用
标准
模块化
设计
,每个功能模块安装尺寸一致,功能模块间都能自由方便的实现联结,为电网的增容升级创造了有利条件。其次,三元乙丙橡胶固体绝缘的10kV环网柜采用了三元乙丙橡胶固体绝缘层紧密包裹的汇流母线管,扩展过程中不存在母线间联结时的密封问题,因此密封性能好,...
35kv高压
开关柜母排
对地距离是多少
答:
10KV最小相间距离125mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm
GB_3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备,要求电气间隙是300mm,你可以找找国标看看
.高压
开关柜母排
位置相序对应关系?
答:
识别
开关柜
母线相序位置时,应站在开关柜正面,并面向开关柜,此时相序按ABC顺序,母线位置为:上中下;左中右;远中近。
10kV开关柜
内
母排
如何选择?
答:
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4196这个链接里有篇文章。这个文章里,有个表格,是关于中压断路器的额定开断短路电流和主
母排
的
标准
配置关系,不知如何得来?
10KV
高压
开关柜
怎样整定,能不能给个具体的例子
答:
d)
母排
搭接面应平整、光洁,自然吻合、连接紧密可靠,搭接面之间不允许衬填,母排连接螺钉应拧紧并有防松措施;e)母排安装排列应层次分明,整齐美观。母排相对相,相对地的距离应符合相应
柜
型的技术要求。母排相序色标正确明显,排列顺序应符合下面规定:交流 项别 垂直排列 水平排列 前后排列 色标 A相 ...
...绝缘电阻:≥20MΩ、耐压3750KV1min,数据出自哪个
标准
?
答:
制造商主动与厂高变和
开关柜
厂进行配合,以保证接口正确。4、在40kA持续4秒短时电流作用下螺栓固定的接头(电镀接触面、螺栓、螺帽、垫圈),不应有任何影响,接头电阻在短路前后不变。其短时发热温度铝和铝合金导体不超过200℃。5、母线应设置专门的集水槽以及自动弃放装置,以便有效地弃放母线内部积水,且阻挡灰尘...
10kv开关柜
一次回路,带CT和不带CT的直流电阻
标准
是多少微欧,有相关国...
答:
没有相关国家
标准
。著名跨国公司手车式
开关柜
的要求是<100微欧(不包括CT的直流电阻)。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
母排和地排选型可以一样吗
10kv630KVA配电柜母排
高压开关柜主母线怎么布置
10kv高压柜母排耐压试验
10kv101开关的作用
10kv开关柜二次接线图
400V配电柜母线排列设计规范
母排规格型号表
10kv开关柜标准尺寸