答:
10KV高压柜里面的主母线是
根据最大电流和母线载流量来选的
。
10kv高压
母排安全距离是多少?
答:
1、对于10kV柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了
。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间距为275mm。高压母排的选用需要依据...
10KV
线路
如何依据负荷大小选择母线
,麻烦电气工作的朋友们指点_百度知 ...
答:
当时由开闭所内一面
10KV
变压器出线柜向三个不同距离的变压器室供电(变压器容量均是100KVA),10KV出线柜出线电缆采用的是一根3X240铜芯电缆先到达距离400米的10KV电缆分支箱。再从电缆分支箱出3根3X95铝芯电缆供电分别向3个变压器室供电,其中最远变压器室距离电缆分支箱500米。我觉得所有负荷加在一起共300KVA,计算电...
请教已知变压器容量,问
10kV高压
母排
怎么选择
?
答:
要按容量算出高压侧的额定电流,额定容量/额定电压/√3 在按一定倍数
选择
母排,去1.5倍就行
请教:
10kV
变电所中高压进线电缆
如何选择
?
答:
回答:
按一台变压器容量选择就可以了
。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
某
10kV母线
,工作电流为3200A,宜
选用
哪种型式导体?( )
答:
【答案】:A 根据《导体和电器
选择
设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第7.3条规定,20kV及以下工作回路正常工作电流在4000A以下时,宜选择矩形导体。在(4000~8000)A时,宜
选用
槽形导体,在8000A以上时,宜选用圆管形导体。
110/35/
10kv
变电所一次系统设计
答:
(1)110KV母线
选择
双
母线
接线。由于所共35KV和
10KV
都为Ⅰ、Ⅱ类负荷供电要求高,为了保证供电的可靠性和灵敏有性所以选择双母线接线形式;(2)35KV选择单母分段接线。对于35KV电压侧,因为待建,同时负荷采用双回线供电且采用手车式开关变电所35KV有Ⅰ、Ⅱ类负荷。Ⅰ类负荷50%,Ⅱ类负荷50%,供电...
10KV
变电站的
母线怎么选择
答:
那要看您需要用什么
母线
一般可以用钢芯铝绞线 不过看什么情况 有时候可能会用到矩形母线或者是绝缘母线桥 参考资料:http://www.e-bl.com.cn
10KV
开关柜小
母线
用单芯紫铜棒好还是多芯铜电线好?
答:
没有听说过有闪电感应过电压的问题 可以考虑在小
母线
上包热缩绝缘套管 仅在接线的地方裸露 用铜棒节省电缆,投资比较少 不过一般用黄铜就可以了,紫铜偏贵
,电气主接线图中,
母线
型号
如何选择
?比如
10KV
,母线是TMY,回路总功率是3...
答:
每相一组TMY-80*10的铜排。基本上80*10就已经是比较小的
母线
规格了,你还要考虑机械应力(是否输送距离较长),变压器的短时过载,系统的短路等情况,用80*10是比较稳妥的
选择
。如果再小一个规格的话就是用50*5的铜排了,显然余度太小,不能满足要求。所以用80*10的比较好。