请教:10kV变电所中高压进线电缆如何选择?

1.10kV变电所两路10kV高压进线,两路同时工作,互为备用,其中1#电源供电1#变压器(1000kVA),2#电源供电2#变压器(1000kVA),请问各路高压进线电源是按2000kVA还是按1000kVA容量选择高压进线电缆的型号规格?(系统为单母线分段,高压柜有联络开关,低压柜有联络开关,低压侧有部分一,二级负荷及消防负荷,其余为三级负荷)2.使用什么公式计算高压侧电流,根据计算电流如何选择高压进线电缆的型号规格?麻烦说得详细些,不胜感谢!

  按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。

  电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。
  定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
  定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
按一台变压器容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
第2个回答  2013-10-23
1、两路同时工作,互为备用。2、变压器容量:2X1000KVA.3、建议按2000KVA选择每回10KV电缆截面。4、根据10KV系统短路容量,校验电缆热稳定。
第3个回答  2013-10-23
1.我觉得应该按一台(1000KVA)选择每回10KV电缆截面。2.变压器高压侧额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)。
第4个回答  2013-10-23
进线是按热稳定选的,还有考虑是否环网,自己去网上找吧,很多热稳定计算书