10kv跌落式熔断器安装规定
10 kv 跌落式熔断器安装
时应符合哪些
规定
。
答:
①为便于操作,熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。②熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60°~75°
。
③跌落式熔断器的相间距离要符合规程要求
。④跌落式熔断器的上下引线要连接可靠,接触良好。⑤当铜与铝连接时,要使用铜铝过渡线夹。
安装10KV
的户外交流高压
跌落式熔断器
,应注意哪些安全问题?
答:
1跌落式熔断器的安装
1. 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5 N的拉力),否则容易引起触头发热.
2 熔断器安装应牢固可靠,不得有任何的晃动现象. 3熔管应有向下(25±2)°的倾斜角,以利于熔体熔断时熔管依靠自身重量迅速跌落. 希望有所帮助 ...
10KV
熔断器
熔断后对电气间隙有要求吗
答:
1、跌落式熔断器底座(支架)和各部分零件应完整,固定牢固,三相支点在同一平面上;
2、10KV跌落式熔断器相间的距离不应小于500mm
;3、跌落式熔断器安装应符合下列要求:1)
接点转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼
;2)溶管内应清洁,熔丝安装应适当拉紧、拧牢;3)溶管的轴线与垂线的夹角应为150~300...
高压
跌落式熔断器
应符合哪些要求?
答:
(1)跌落式熔断器型号、规格应符合设计要求
。(2)各零部件完整无缺无损,瓷件良好,转轴光滑灵活,熔丝管不应有吸潮、膨胀或弯曲变形,并经试验合格。(3)
熔断器安装牢固,排列整齐
,熔管轴线与地面垂线夹角为15o~30o,熔断器水平间距不小于500mm。(4)操作时灵活、可靠、接触紧密,动静触头接触面积应大于...
跌落式熔断器安装
应符合哪些
规定
答:
跌落式熔断器安装应符合下列规定:1.瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀,弯曲现象
。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。2.跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,
不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m
。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的...
更换配电变压器
跌落式熔断器
熔丝的工作,有哪些要求?
答:
(1)
跌落式熔断器瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀、弯曲变形现象
。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。(2)跌落式熔断器应安装牢固、排列整齐,不得左右转动,10kV跌落式熔断器相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断时自跌,使熔丝管轴线有一定倾斜度,瓷座...
高压使用的
跌落式熔断器安装
角度为多少
答:
高压使用的
跌落式熔断器安装
角度:熔管应有向下25°±2°的倾角。熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离。安装要求:安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。熔断器安装在横担(...
...
10kv
变压器高压侧是否一定要
安装跌落式熔断器
,有什么
规范规定
了吗...
答:
10kv
变压器高压侧是一定要
安装跌落式熔断器
,在变压器检修、清理、变压器桩头搭接线头烧坏后可以断开10kv电源,进行检修。一般主干线路“T”的接都要装跌落式熔断、线路长负荷大的要装真空开关。
高压
跌落式熔断器
选择
安装
答:
在
安装
方面,熔断器应垂直安装,防止电弧扩散至危险区域。熔断器与固定触头需保持直线接触,无倾斜。
跌落式熔断器
的熔管轴线应与铅垂线保持15到30度角,确保转动顺畅且不会碰撞其他物体。熔丝应无损坏,规格需符合设计要求,且与触头紧密压合。熔断器上应标明额定电流和熔件容量,只有符合保护电器需求并标注...
高压
跌落式熔断器
使用环境条件
答:
3. 风速要求:在风速不超过35米/秒的环境中,熔断器可以稳定工作,不会因强风而影响其功能。然而,需要注意的是,高压
跌落式熔断器
并不适用于以下特殊环境:4. 火灾或爆炸风险:该产品不适合
安装
在可能存在燃烧或爆炸危险的场所,以保证使用者和设备安全。5. 震动或冲击:剧烈震动或冲击可能导致熔断器...