10kv高压熔断器耐压打多少
什么是
高压
断路器的断口
耐压
测试?
答:
高压
断路器断口
耐压
测试:指断路器在正常分闸状态,对断路器断口两端施加一定的工频电压持续一分钟时间,以检验高压断路器耐受线路瞬间高电压的能力。一般
10kV
的断路器工频耐压测试电力标准是48kV/min,35kV断路器测试标准是95kVmin。高压断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当...
高压熔断器
最大的是
多少
A
答:
1500KVA 12KV85~90A 2000KVA 12KV115~120A 在3~66kV的电站和变电所常用的
高压熔断器
有两大类:一类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容...
保险丝
规格上的电压是什么意思?保险丝不是只看熔断电流的吗?_百度知 ...
答:
熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,
10kV
的熔断器和220V熔断器区别就很大,虽然相同的电流都能使其熔断,但如果电压太高,熔断的断口就不能保证绝缘安全。所以
高压熔断器
可以用在低压上,但低压的就不能用在高压上。
400KVA变压器
高压
用多大的
熔断器
做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器高压用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
高压熔断器
40A(400KVA/
10KV
=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
高压
隔离开关参数介绍
答:
FN5-12
高压
隔离开关产品的主流型号有:FN5-12/400-63,FN5-12R/400-630,FN5-12D/400-630 FN5-12RD/400-630,FN5-12RL/400-630,FN5-12DRL/400-630 主要技术参数:额定电压:12kv 一分钟工频
耐压
:42kv 额定电流:400A 4秒热稳定电流:12.5A 动稳定电流:31.5kA 额定开断电流:400A 短路关合...
高压
限流
熔断器
有什么作用?
答:
一般为设备额定电流的1.5~3倍左右。\x0d\x0a(3)额定开断能力:是指在故障条件下可靠地开断过载或短路电流的能力。一般用开断电流或开断容量表示。\x0d\x0a(4)绝缘水平:一般用工频
耐压
和雷电冲击耐压来表示。 \x0d\x0a(5)安秒特性:是指
高压
限流
熔断器
动作时间与通过熔断器电流的关系...
高压
跌落式
熔断器耐压
试验怎么做
答:
电源侧、负荷侧、动、静触头用导线短接好后,用2500-5000v兆欧表测试绝缘电阻,对地(支柱金属部分)做工频
耐压
试验,最后再测试试绝缘电阻(值与耐压前应其本相同)。
400kVA
高压
变压器用多大
熔断器
和熔丝
答:
有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于
熔断器
的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路。变压器的使用注意事项:做
耐压
试验时,由于电气距离的原因会有三种声音:“噼啪噼啪”:是空气电离的声音。“zi,zi”:是空气流注...
熔断器
的额定电流与熔体的额定电流
答:
短路的话,一般10倍左右,这样的电流瞬间就熔断了。
熔断器
是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统...
熔断器
额定电流与熔断电流的比是
多少
?
答:
熔断有两种情况,一种是过载,一种是短路,如果说过载的话,大概是额定电流的1.5倍以上,因为这个是反时限的,电流越大,时间越短。
熔断器
使用注意事项:1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级...