33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表怎么看
请问
10KV高压电能表看
当月用电量是看滚动的哪一组数据,代号是多少...
答:
1、
10kV
用户是要安装三相
高压电能表
的,需要读取当前正向有功总电量、还要读取当前尖、峰、平、谷四段的有功电量,然后读取当前无功 I 象限总电量。2、虽然各厂家的电能表功能及标识不太一致,但在屏幕上是有文字标识的,另外在数据后,还有单位,应该不会有错。分别如下面各图所示。3、当前正向有功...
10kv电度表怎么看
答:
比如:电流互感器的变比是400:5,那么就是80倍;电压互感器二次都是100V,变比就是100倍
;80 x 100 =8000,这次抄表的数字如果是200,减去上次的表底,假设是120。最后再用200-120=80,再用80 X 8000=640000度。
请各位电力工程师帮个忙,给我说一下
高压
配电室里面的
电表怎么看
?
答:
估计你描述的是一只10KV计量表计。
计算方式为(当月抄见总有功电量-上月抄见总有功电量)*电压比*电流比=当月实用有功电量
例如:当月总有功抄见161.63;上月电量为100;电压比10000/100;电流比50/5。求当月有功总 (161.63-100)*100*10=61630KWH 当月实用61630KWH(度)...
10kv高压
计量
怎么
查
答:
表上一般有几十个数据,最简单的办法就是等他一个一个的跳过去,看到“当前有功总”一般就是 计量数据 ,
两次数据的差值再乘以倍率就是高压计量电度数
。
电压表
10kv
/100V
怎么
读?
答:
10kV是电压互感器一次额定电压,100V是电压互感器二次额定电压
。电压表刻度0kV对应电压0V,电压表刻度10kV对应电压100V。
10千伏地
高压电流表
是
怎么
读的
答:
10KV
属于
高压
电,一般都是通过电流互感器变换之后再通过
电流表
显示出来的。在10KV系统里有用数字式的电流表,有指针式的电流表,还要看表的型号,有的是直接显示一次电流,有的是显示二次电流,如果是后者的话,想要知道一次电流,需自己计算了,显示二次电流*CT(电流互感器)变比=一次电流。
高压电度表
数
怎样
读取
答:
一般有电流比和电压比,电流比是前面的数除以5(例:100/5A=20倍、200/5A=40倍),电压比就是
高压
的电压除以100(例:
10KV
就是10000除以100=100倍,35KV就是35000除以100=3500倍)。倍率就是电流比乘电压比,假如电流比是20,电压比是100,倍率就是2000。如果
电度表
走字为100,那么电度数就是2000...
请问
高压
计量表
怎么看
用多少度电啊!谢谢了啊
答:
电压互感器的二次额定电压为100V,就看你的一次电压是多少了(比如
10KV
),然后进行计算倍率:10000/100=100倍 二、再计算电流倍率:电流互感器二次额定电流为5A,就看你的电流互感器的变比是多少了(比如800/5),然后进行计算倍率:800/5=160倍 三、计算总倍率:100*160=16000倍 四、将
电表
的抄见...
在
10KV电表
上,A、B、C上安了三个电阻是什么意思,各位?
答:
A上灯(
电表
总用电量)指示灯A灯亮时,指示当前显示内容,保持4 秒钟,轮显到下页。B中灯(剩余电量)C下灯(电表最近一次购电量)A灯亮对应的数字是已用电量 B灯亮时对应的数字是剩余电量 C灯亮时对应数字是最后一次购电量
10KV高压
柜,高压侧
电表如何
抄?
答:
用电量=
电度表
读数X电流互感器变比X电压互感器变比。1、
高压
配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压三相三线电表怎么看
10kv高压电表怎么看度数
高压电度表怎么读数
10kv高压抄表怎么抄
十千伏电表怎么看
10kv高压电表怎么算电量
10千伏电压表显示8千伏
高压配电柜上的电流表怎么看
高压配电箱电表怎么看