33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv1600变压器带多大功率
1600
千伏安
变压器
最大负载是多少?
答:
一般来说,
1600
kVA
变压器
的额定电压为
10kV
、35kV或1
10kV
,额定电流在相应的额定电压下为多少就代表了它的最大负载。以10kV为例,如果变压器的额定电流为100A,则最大负载为:最大负载=额定电压x额定电流x√3。最大负载=10kVx100Ax√3≈1732kW。因此,1600kVA的变压器在10kV下,最大负载约为1732kW。1...
10KV
主变,一台
变压器
额定容量
1600
KVA,他有多少电流载量可以用?他的工...
答:
1600
KVA的
变压器
低压侧的额定电流是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,
功率
大约为1600×80%=1280KW。
1600
kva
变压器
参数
答:
1、1600KVA
变压器
可以
带1600
KVA*0.85*75%=1020KW的负荷。2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负...
变压器1600
kva,电流
多大
答:
2、以平均功率因数 0.8 计算,
1660 KVA 变压器可以为负载功率(1600 KVA × 0.8)1280KW 的有功功率
。三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 1280KW/380/1.732/0.85=2288A。
1600变压器
能承载多少千瓦
答:
一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A
92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
变压器1600
KVA能运行多少A电流啊
答:
变压器1600
KVA高压侧运行160A电流,低压成电流是2860A。如果高压侧是
10KV
,低压侧是380V的理想变压器。高压侧电流1600÷10=160(A)。P=√3UIcosb(cosb表示
功率
因数,一般取值0.85)。低压侧电流I=P÷(√3Ucosb)=1600000÷(1.732×380×0.85)=2860(A)。
变压器
容量
1600
KVA 互感器300/5的高压进线
10KV
怎样计算互感器的承载最...
答:
"电流互感器的二次负荷,是各个厂家出厂前标定好的,电流互感器参数中就有最大二次负荷。"这个是正确的,不过一般电流互感器的负荷是用欧姆表示的,折算到
功率
的单位用
瓦
或者伏安表示的话就是阻抗乘电流的平方。如:某电流互感器的负载阻抗是1欧姆(误差10%时),则此时的承载功率为5*5*1=25VA ...
1600
的
变压器10kv
侧额定电流多少?
答:
对于一台额定容量为
1600
的
变压器
,其
10kV
侧的额定电流可以通过公式 I = P / √3 来计算。其中,P代表变压器的额定
功率
。假设变压器的额定电压是10kV,我们可以进行如下计算:I = 1600kVA / (√3 * 10kV) = 1600 / (1.732 * 10) = 1600 / 17.32 ≈ 92.38A 然而,实际选择电缆时,通常会...
1600
kva
变压器
额定电流是多少?
答:
1600
kva
变压器
额定电流是2310A。三相变压器的额定输出
功率
为视在功率,额定电流计算公式为:变压器容量(KVA)÷(1.732×二次额定输出电压)。1600KVA三相变压器,它的额定输出电流为:1600KVA÷(1.732×0.4KV)=2309.5A。含义 变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压...
请问一千六百KVA的高压
变压器
,满负和的电流是多少?没小时能用多少度电...
答:
4KV/1.732=2309A。满负荷电流就是
变压器
能够带的最大电流,任何用电设备不能超额定电流表长期运行,因此满负荷电流就是变压器的额定电流。至于一小时能用多少电决定于您的负载大小和负荷的性质(即
功率
因数),最极端的情况,如果功率因数为1,变压器满载时每小时消耗
1600
度电。。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv1600kva变压器额定电流
变压器1600kva能带多少电流
1600的变压器低压电流是多少
1600KVA的变压器的容量
1600kva变压器功率
1600变压器容量和功率是多少
1600安变压器相当于多少千瓦
变压器1600kva容量多大
1600kva变压器额定输出功率