的回路电阻范围是多少
答:
10KV
真空
断路器
主回路电阻国标要求为:≤120微欧 回路电阻 回路电阻值是表征导电回路的联接是否良好的一个
参数
,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流...
高压隔离开关
参数
介绍
答:
广泛应用于
10KV
线路电能的分配,可实现开关、 隔离和接地三工位,并有效地避免了设备的缺相运行。FN5-12高压隔离开关产品的主流
型号
有:FN5-12/400-63,FN5-12R/400-630,FN5-12D/400-630 FN5-12RD/400-630,FN5-12RL/400-630,FN5-12DRL/400-630 主要技术
参数
:额定电压:12kv 一分钟工频耐压:42...
10Kv
真空
断路器
的回路电阻范围是多少?(
型号
不定,求分类说明)
答:
10KV
真空
断路器
主回路电阻国标要求为:≤120微欧 1、回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个
参数
,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
10Kv
真空
断路器
现在主要使用的都是真空断路器,安装简便,容易操作,
型号
为VS1,各个品牌的型号不同,但是原理和外形基本一致
有没有
10KV
,额定电流8000A及以上,额定开断电流40KA以上的
断路器
?求型...
答:
施耐德电气有HVX 8000A 40kA 发电机出口
断路器
,不过是纯进口的,进货周期长
10kv
开关柜
型号
都代表什么意思,有没有懂的?
答:
以常用的
10KV
高压开关柜
型号
KYN28A-12为例,K代表金属封闭铠装式开关柜,金属封闭间隔式开关柜用字母J来表示,金属封闭箱式开关柜用字母X来表示。Y代表移开式或手车式,固定式用G表示。N代表用于户内,用于户外用W表示。
真空
断路器型号
中各
参数
的含义是什么?
答:
Ir:过载长延时脱扣电流整定值;Tr:过载长延时脱扣时间;Ii:短路瞬时脱扣电流整定值;Isd:短路短延时脱扣电流整定值;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外...
10kV~1
10kV断路器
合闸电阻是多少?谢了
答:
每个厂家的
断路器
都不完全一样 而且也跟使用的是交流还是直流储能电源,以及电源电压是110V还是220V有关系 常见的分合闸电阻在65~130欧之间
1000KVA变压器配什么
型号
的真空
断路器
答:
1000KVA变压器配VS1-12/630-25的真空
断路器
“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~