有没有10KV,额定电流8000A及以上,额定开断电流40KA以上的断路器?求型号及参数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-01
施耐德电气有HVX 8000A 40kA 发电机出口断路器,不过是纯进口的,进货周期长
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4Rd54B54.html
相似回答
断路器
是如何来选型的呢?
答:
(2)GB50054-95《低压配电设计规范》2.1.2 条规定:“当短路点附近所接电动机
额定电流
之和超过短路电流1% 时,应计入电动机反馈电流影响”,若短路电流为30
KA,
取其1%,应是300A,电动机总功率约150KW,且是同时启动使用时此时计入反馈电流应是6.5∑In。(3)变压器阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定...
真空
断路器
的技术
参数
答:
开断电容
电流
时,由于恢复电压较高,为了减小重燃的几率,分闸速度也应较大。
10kV
真空开关分闸速度通常取值为0.8-1.2m/s,必要时还可以高于1.5m/s。6、合闸速度 由于真空开关管在额定开距时的静态耐压水平比较高,所以真空
断路器
的合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿造...
真空
断路器参数
介绍
答:
额定电压 KV 40.5 2
额定电流
A 1250、1600、2000、2500 3 额定短路
开断电流
KA
25、31.5 4 额定峰值耐受电流 KA 63、80 5 额定短时(4s)耐受电流 KA 25、31.5 6 额定短路关合电流(峰值)KA 63、80 7 额定短路电流开断次数 次 20 8 触头开距 mm 25±2 9 触头超行程 mm 8±2 ...
大家正在搜
真空断路器额定电流与额定开断电流
交流接触器的额定电流是在额定的
额定电流与额定开断电流
电流超过断路器的额定电流
真空断路器额定开断电流
短路电流和额定电流的关系
额定电压额定功率求电流
高压断路器的额定电流
低压断路器的开断电流