10kv断路器额定电流8000
断路器
方面的知识,诸如种类,作用等
答:
LN系列高压户内安装SF6
断路器
;举个例子:JDZ10-10 25VA 10/0.1KV 0.2级 J--电压互感器 D--单相 Z--环氧树脂浇注 第一个10--设计序号 第二个10--
额定
电压(kv)25VA 容量 0.2级 :负荷不超过25VA时,能满足0.2级精度要求 10/0.1KV:一次侧
10kv
,二次侧100v 一般来说,国产
电流
...
如何选择
断路器
答:
(4)按照线路的最小短路
电流
来校验
断路器
动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的
额定
短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。首先,按1条选择的断路器,再区分A,...
断路器
的选型方法?是怎么计算的?
答:
要根据实际需求采用不同的
断路
方式。
一般6~
10kV
控制回路中
电流
是多少,
断路器
在控制回路中的电流又是多少...
答:
加上其它如分合闸线圈\指示装置\中继\时继等的
电流
,一般在几百毫安级,一共也不过一二安的样子;如果是合闸线圈直接合闸的话,此时控制回路分为控母和合母,控制母线上的电流和上面差不多,合闸母线上的电流在合闸时可能在四十安左右.如果是真空
断路器
分合闸的,其总电流也可按一二安来选取.
1415KW用电配制配多大的
断路器
答:
按照国内标准有两种情况:1、是最高负荷,就比较好算。根据已知最高负荷需要10kV供电,①变压器选10kV/0.4kV---1600kVA,②
10kV断路器额定电流
600A(市面上最小的,开断容量根据系统短路电流定,小的20kA就够了);③低压断路器2500A~3000A。
有二台800KVA变压i器,请问
10KV
进线柜正空开关和两个处线柜真空开关
额定
...
答:
考虑到容量不大,建议
10KV
进线柜选择真空负荷开关,型号为FKRN12-12D-R/T80-31.5,
额定电流
80A,开断电流31.5KA。两个出线柜选用真空负荷开关,型号为FKRN12-12D-R/T50-31.5,额定电流50A,开断电流31.5KA。
10kV
真空
断路器
ZW32-10/630A 中符号分别表示什么意思啊?
答:
ZW32-10/630A Z 真空 W 户外 10 表示电压
10KV
630表示
额定电流
630A
10KV
电缆
电流
是怎么换算
答:
1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压
断路器
的开断
电流
以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐
10KV
短路电流宜为...
10kv
真空
断路器
国标规定的机械寿命次数
答:
M1级最少2000次。
10kV
现在一般按照M2级要求来做。M2级最少1万次。现在1万,2万,3万,4万,5万,6万都有厂家做。但是标准要求最少1万次
10kv
真空
断路器
直流电阻超过规定值怎么处理
答:
如果实际的负荷电流低于
额定电流
是可以运行的,但考虑到已经不能满足动、热稳定电流的问题,建议还是发现后及时处理! 孤独兔8057 | 发布于2010-09-21 举报| 评论 1 0 可以试试增加触头压力 毛豆老爸 | 发布于2010-09-24 举报| 评论 0 0 为您推荐:
10KV
真空
断路器
安装 真空断路器内部 真空断路器的...