33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器额定电流8000
10kv
真空
断路器
的参数有没有标准
答:
GB 11022,GB 3906,GB 1984这三个 标准 是 中压 开关 的主要标准。开距、超程 由产品厂家提供,参数 根据选用的 真空灭弧室 变化。合、分闸时间 与 操作过电压 和 直流分量 有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些...
10kv
高压柜柜体铭牌的
额定电流
是根据什么确定的?其内部的10kv高压
断路
...
答:
应该是根据一次器件中
额定电流
最小的器件的额定电流确定,如果有隔离开关或者电流互感器的电流是400A,柜体铭牌的额定电流应该是400A。
十千伏高压电动机怎么选择
断路器
答:
10kV
高压电动机建议选择真空
断路器
,性价比高。
有没有
10KV
,
额定电流
6000A以上的
断路器
。 求型号及参数
答:
6000 A 的要框架
断路器
了,SDW1-6300,
额定电流
从4000A到6300A,额定冲击耐受电压Uimp : 12kV;过电流脱扣器整定电流:(1.05~2.0)Ir;短路短延时脱扣器整定电流;(2.0~8.0)In;额定运行短路分断能力Ics:AC400V 100KVA
10kv
高压
断路器
怎么选
答:
该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200A的最好。1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空
断路器额定电流
都在400A以上,所以选择400A的真空...
电器短路作文
答:
断路器的额定电流使用两个概念:断路器的额定电流In和断路器壳架等级额定电流Inm。当我们通常所说的“
断路器额定电流
”,是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,...
10kv
1000kw干式变压器
额定电流
是多少?(变380v三相)谢谢
答:
你说的是一次电压为
10KV
,二次电压为0.4KV的1000KVA干式变压器。该变压器的一次
额定电流
为:Ie=1000KVA/(1.732×10KV)=57.74A;该变压器的二次额定电流为:Ie=1000KVA/(1.732×0.4KV)=1443.38A;
变压器对零序
电流
的限制
答:
1、按线路预期短路
电流
的计算来选择
断路器
的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(
10KV
侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%...
10kv
线路
断路器额定电流
有100A么??
答:
没有,10千伏
断路器
最小的
额定电流
是630A的。
额定电流
的计算公式
答:
也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压
10KV
输入到变压器的满载时的
额定电流
大约为;I 高=Sp/√3/10=1/1.732/10≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。6) 保护开关的选择,空开或者叫
断路器
,导线...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv真空断路器型号参数
真龙断路器开断电流
断路器U e选择
断路器整定电流和额定电流