高压
真空
断路器打耐压的时候分开打和合上打有什么区别,那中打法比较...
答:
分闸耐压和
合闸
耐压都必须做,这个没有好不好的问题,而是规程规定的。另外要注意的是,在对断路器的某一相施加试验电压时,另外两相应接地,并且在分、合闸情况下各进行一次。
10kv
线路
真空开关
定值调整图
答:
3. 负载情况:线路末端连接两台变压器,一台容量为500KVA,另一台为160KVA。4. 设备配置:用户要求在电站设立高压控制柜,采用
真空
断路器进行控制,并配备电流速断保护和限时过电流保护。5. 保护整定:- 电流速断保护:二次电流整定值为15.24A,考虑变压器
合闸
冲击电流。- 限时过电流保护:二次电流...
10kv
高压
真空开关
进线时能不能倒装
答:
在
10kV
高压线路中,为了确保线路的简洁与安全,
真空开关
在进线时确实可以采用倒装方式。这种安装方式有助于优化线路布局,提高设备的可靠性,并且有助于减少维护工作量。在进行倒装操作时,必须遵守相关的安全技术措施和操作规程,确保操作的正确性和安全性。
10KV真空
断路器动静触头之间的断开距离一般为多少
答:
10KV真空
断路器动静触头之间的断开距离不作规定。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~
10kV
,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中...
10KV
双电源自动切换
真空
断路器的用途?
答:
当设定为主的电源侧恢复供电后可自动投切至该侧供电,进线线路无电压
真空
断路器自动跳闸,自动隔离
开关
不改方向,等下次任意侧先供电时它会自动的转向那侧,真空断路会自动
合闸
,也可以检修手动
分
闸,开关闭锁。自动隔离开关停止在居中,能确保用电的安全性。
10KV
高压双电源真空断路器 ...
10KV真空
这要具体问题具体分析,初步有以下几个方面要考虑:一、二次电源是否送到位?二、
真空
断路器是否已储能?三、真空断路器的辅助
开关
是否没有复位?四、变压器瓦斯是否动作?等等
10KV
高压柜中电流互感器可以装在隔离
开关
与
真空
断路器之间吗?为什么大...
答:
一般固定式
10kV
高压
开关
柜馈线柜有上下2个隔离开关,如果把电流互感器装在上隔离与断路器之间,可以使用,但一般固定式开关柜都比较高,检修起来不方便。如GG-1A开关柜。二次部分接线不好查线,CT一般有2个线圈,计量和保护线圈。如负荷侧发生过电流后到达互感器距离相对长些,所以一般装在开关下口,...
负荷
开关10kv
户外是串联还是并联?
答:
负荷
开关10kv
,在户外肯定是并联使用的,如果是低压开关,就是和用户开关是串联的,高压供电开关都需要并联的,只有在上一级开关才是和客户端串联的,就像家里的闸刀和楼道供电总闸是串联的使用原理一样的
10kv真空开关
型号和品牌大全
答:
生产的
10kv真空开关
型号有很多,例如zw32-12/630-12.5、zw32-12/t630-12.5、zw32-12g/630-12.5、zw32-12g/t630-12.5、zw32-12/1250-20,这些型号都属于zw32系列,zw32系列产品是一个可以用于户内和户外的产品,该系列的产品的操作方式有三种,即手动操作、遥控
分合闸
操作、以及电动操作,这三种...