负荷开关10kv户外是串联还是并联?

如题所述

负荷开关10kv,在户外肯定是并联使用的,如果是低压开关,就是和用户开关是串联的,高压供电开关都需要并联的,只有在上一级开关才是和客户端串联的,就像家里的闸刀和楼道供电总闸是串联的使用原理一样的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-04
10kV开关柜知识讲解!图文分析更到位

高压开关柜概述:

基本概念:开关柜(又称成套开关或成套配电装置)它是以断路器为主的电气设备,是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。

高压开关柜的作用:

高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。

高压开关柜的分类:

KYN产品型号及含义:

KYN高压开关柜的组成结构:

开关柜由固定的柜体和可抽出部件(简称手车)两大部分组成。

开关柜的外壳和隔板采用敷铝锌钢板,整个柜体不仅具有精度高、抗腐蚀与氧化作用,且机械强度高、外形美观,柜体采用组装结构,用拉铆螺母和高强度螺栓联结而成,因此装配好的开关柜能保持尺寸上的统一性。

开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均良好接地。

A-母线室:

B-手车(断路器)室

在断路器室内安装了特定的导轨,供断路器手车在内滑行与工作。手车能在工作位置、试验位置之间移动。静触头的隔板(活门)安装在手车室的后壁上。手车从试验位置移动到工作位置过程中,隔板自动打开,反方向移动手车则完全复合,从而保障了操作人员不触及带电体。

断路器按灭弧介质可分为:

油断路器:又分为多油断路器和少油断路器。它们都是触头在油中开断、接通,用变压器油作为灭弧介质。

压缩空气断路器。利用高压力压缩空气来吹灭电弧的断路器。

SF6断路器:利用SF6气体来吹灭电弧的断路器。

真空断路器:触头在真空中开断、接通,在真空条件下灭弧的断路器。

固体产气断路器:利用固体产气材料,在电弧高温作用下分解出的气体来熄灭电弧的断路器。

磁吹断路器:在空气中由磁场将电弧吹入灭弧栅中,使之拉长、冷却而熄灭电弧的断路器。

操动机构:

按操动机构所用操作能源的能量形式不同,操动机构可分为以下几种:

1、手动机构(CS):指用人力合闸的操动机构。

2、电磁机构(CD):指用电磁铁合闸的操动机构。

3、弹簧机构(CT):指事先用人力或电动机使弹簧储能实现合闸的弹簧合闸操动机构。

4、电动机机构(CJ):指用电动机合闸与分闸的操动机构。

5、液压机构(CY):指以高压油推动活塞实现合闸与分闸的操动机构。

6、气动机构(CQ):指用压缩空气推活塞实现合闸与分闸的操动机构。

7、永磁机构:利用永久磁铁进行断路器位置保持,是一种电磁操动、永磁保持、电子控制的操作机构。

开关柜手车的三个位置:

工作位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。

检修位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置。

开关柜联锁装置:

开关柜具有可靠的联锁装置,满足五防的要求,切实保障了操作人员及设备的安全。

a、断路器手车在推进或拉出过程中,无法合闸;

b、断路器手车只有在试验位置或工作位置时,才能进行合、分操作而且在断路器合闸后,手车无法从工作位置拉出;防止断路器在合闸状态推进或拉出负荷区。

c、仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置或柜外时,接地开关才能进行分、合闸操作;

d、接地开关处于分闸位置时,开关柜下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。

e、断路器手车在试验或工作位置,没有控制电压时, 可实现仅能手动分闸不能合闸。

f、断路器手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。

开关设备上的二次线与断路器手车上的二次线的联络是通过手动二次插头来实现的,二次插头的动触头通过一个尼龙波纹收缩管与断路器手车相连,二次静触头座装设在开关柜手车室的右上方。断路器手车只有在试验、断开位置时,才能插上和解除二次插头,断路器手车处于工作位置时由于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能被解除。

常见故障和处理方法:

断路器拒绝合闸:

断路器误合闸:

断路器误跳闸:

控制器件-按钮

控制器件-微动和辅助开关:

用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。

继电器类型:

继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,接触器的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。

接触器、继电器有关符号:

接触器控制对象:电动机及其它电力负载。

接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目。

时间继电器类型:

继电接触控制电路读图和设计中应注意的问题:

首先了解工艺过程及控制要求;

搞清控制系统中各电机、电器的作用以及它们的控制关系;

控制电路中,根据控制要求按自上而下、自左而右的顺序进行读图或设计;

原理图上所有电器,必须按国家统一符号标注,且均按未通电状态表示;

继电器、接触器的电压线圈只能并联,不能串联;

控制顺序只能由控制电路实现,不能由主电路实现。

10kV线路倒闸:

倒闸操作的基本要求:
第2个回答  2020-11-04
10KV负荷开关和电源是并联关系,何其所带负载是串联关系。
第3个回答  2020-11-04
固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。
②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。
③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。
④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。[1]
⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。
⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。
工作原理
高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。
低压负荷开关
低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。20世纪70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,
第4个回答  2022-06-29
每个变压器的两根蓝色线和小灯的两根白色线分别接到一起,因为两根蓝色线间输出电压是12V,灯的工作电压正好是12V。每个变压器的两根红色线,一根接开关,一根接零线,开关的另一端接火线,这样开关接通后,两根红线电压是220V。你有三个开关可以将13个灯根据安装位置不同,根据需要分成三组,每组数量不限,因为每个灯的电流很小,即使13个灯接到一个开关下面也可以使用。接线时将每一组的变压器一根红线都接到一起接到开关下面,另一根红线都接到一起接零线。例如:一组接三个灯,先将三个变压器各自的一根红线接到一起,然后接到控制的开关下面,再将三个变压器各自的另外一根红线接到一起,接零线就可以。
相似回答