33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压熔断器参数
400KVA变压器
高压
用多大的
熔断器
做保护,低压用多大的断路器
答:
400KVA变压器高压用40A熔芯的熔断器做保护,低压用720A的万能式断路器。计算方法是:配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
高压熔断器
40A(400KVA/
10KV
=40A);低压熔断器720A(400KVA*9/5=720A)。
保护电压互感器的
高压熔断器
一般小于
答:
电压互感器一般经隔离开关和
高压熔断器
接入母线。在110kV及以上的系统中,由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地。所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与母线相连
10kV
及以下...
谁知道高压配电的一次侧计算方法呢?比如真空断路器,
高压熔断器
的...
答:
真空断路器额定电流一般分为:603A 1250A 1600A 2000A 3150A等,2240KW选630A的就可以,关键要断路器的开断容量,根据短路电流选择开断容量(开断电流)一般开断容量有16KA 20KA 31.5KA 40KA等;开断容量大的价格高,可以根据实际情况定。
高压熔断器
一般不用,在小的负荷下,配合负荷开关使用,...
500kva变压器
高压
则
容断器
选择
答:
按标准选择:低压侧按额定电流的1.2倍选择,
高压
侧按额定电流的1.5倍选择。但熔体因为是最价廉的,所以生产的熔体
参数
根本不准确,实际上均作为短路保护用,考虑机械强度,500kvA变压器一次侧额定电流约29A,可选择40A-60A能满足要求。
10kV熔断器
中,SDLAJ、SFLAJ、SKLAJ代表什么意义?
答:
这个是国际通用型号,第一个字母代表保护类型,第二个字母代表
熔
管直径,第三个字母代表熔管长度,第四个字母代表撞击方式,第五个字母代表安装方式。举例 S(变压器保护用) D(熔管直径51mm) L(熔管长度292mm) A(火药式撞击方式) J(插入式安装方式) F 表示76mm K表示88 mm ...
高压熔断器
尺寸
答:
从而实现保护目的。熔体形状熔体的形状大体有两种:丝状和片状。丝状熔体多用于小电流场合,片状的熔体是用薄金属片冲成,有宽窄不等的变截面,也有在带形薄片上冲出一些孔,不同的熔体形状可以改变
熔断器
的时间——电流特性。对变截面熔体而言,其狭窄部分的段数取决于额定电流和电压,...
30kVA变压器,一次保护
熔断器
用多大
答:
三相
高压
的:30kVA÷
10kV
÷根号3=1.732A 那么熔丝应该选择比1.732 A略大的熔丝,一般我们 为了避免变压器负载有时产生过大的启动电流都会乘上一定的倍数(1.5倍-2倍)的。自己安实际来到综合考虑。三相低压的:30kVA÷380V÷根号3=45.58A选采跟上面的一样;单相的:30kVA÷220V=136.36A选采跟上面...
高压
隔离开关
参数
介绍
答:
而电压电流的稳定型影响到开关的使用和持久性,生产商选购
高压
隔离开关时要对比不同型号的
参数
才能做出最优选择。下面小编就为您介绍几种型号的高压隔离开关参数。FN5-12户内高压负荷开关 适用范围:FN5-12(L)型户内交流高压负荷开关一
熔断器
组合电器经全面型式试验和长期的试运行考核,...
10KV
熔断器
熔断后对电气间隙有要求吗
答:
3)溶管的轴线与垂线的夹角应为150~300,允许偏差50,熔丝熔断后跌落应灵活可靠,接触紧密,上下引线应压紧,与线路导线的连接应紧密可靠。4)瓷件良好,溶管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。4、熔丝的规格应符合设计要求,并应无弯曲、压扁或损伤。二、
高压熔断器
的主要技术
参数
1、额定电压:是指熔断器...
低压熔断器能代替
高压熔断器
吗?为什么?
答:
低压熔断器不能代替
高压熔断器
,低压熔断器最高电压至1000V,高压熔断器1KV以上至40.5KV现在有新型号的熔断器可达到100KV 高压和低压主要是电压的关系,及熔管的长度和熔体的制作工艺都不一样,请选择熔断器时电压,电流要适当的选配,选错容易造成设备的损坏及人身的安危。