33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压熔断器参数
10KV
/220V变压器怎样配
高压熔断器
熔断器
答:
该电源变压器,如果是三相的,其
高压
则额定电流是0.29A,配0.3A
保险丝
。如果是单相的,其高压则额定电流是0.5A,可配0.5A保险丝。
10kv
电压互感器
高压熔断器
0.5a,1a,2a是以什么依据选取的
答:
高压熔断器
是装设在一次回路的,变压器负荷很大的,5A电流很小了,我们变压器都用XRNT-10/200A的,熔断器额定电流按照变压器额定电流的倍数来配置。互感器二次侧没什么负荷,就是些保护和表计,一次侧负荷电流不会超过0.5A的,现场基本PT都用0.5A的熔断器。
进22KV出0.38KV,30KVA变压器用多大
熔断器
和避雷器
答:
回答:22KV线路应该选择20KV/100A的
熔断器
及20KV避雷器,熔断器的熔丝选择3A足够。通常:熔断器的熔丝根据变压器额定电流的1·5~2倍选择熔断器,30KVA的变压器,在国内(
10KV
)
高压
端熔断器一般选择3A
10kV
电压互感器熔丝如何选取,可以用1A的么
答:
可以。为了当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响,
10kV
-35kV
高压熔断器
均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器就可以了,如果频繁发生熔断器烧断故障,就得考虑其他原因了,而不能一味地增大额定电流。
10kv
干式电力变压器容量是100kva要配多大的xrnt-10
熔断器
答:
XRNT1-12kV/16A熔断件就可以了,线路电压
10kV熔断器
就是标最高电压12kV的。
如何计算
熔断器
的熔体熔断电流,比如我现在变压器400kva,
10kv
的...
答:
你好:——★1、一次电压
10 KV
供电的 400 KVA 三相变压器,额定电流为:Ⅰ= 400 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 23.1 A 。——★2、10 KV 、 400 KVA 三相变压器,一次额定电流是 23.1 A ,跌落保险器可以选择标称值 30 A 的
高压
熔丝。
10kv高压熔断器
规格及生产厂家介绍
答:
第二段:现在市场上有许多生产高压熔断器的厂家,其中一家德国公司——ABB,一直以优良的产品质量和专业的技术服务著称。ABB所生产的
10KV高压熔断器
,拥有完备的产品型号和各种规格
参数
,能够满足不同电力系统的需求。同时,ABB公司也提供完善的售前咨询和售后服务,以及丰富的技术支持和培训,让客户安心使用。
...
10KV
/220V,容量为5KV.A,配多大安培的
高压熔断器
?请各位大侠指导一下...
答:
该电源变压器,如果是三相的,其
高压
则额定电流是0.29A,配0.3A
保险丝
。如果是单相的,其高压则额定电流是0.5A,可配0.5A保险丝。
10kv高压熔断器
型号
答:
10KV 高压熔断器
型号如:RN2-10 高压熔断器的型号及含义如下:第一位:产品字母代号(R—熔断器)第二位:使用环境(N—户内,W—户外)第三位:设计序号(1,2,3,…)第四位:额定电压(kV)第五位:结构特点(H—带有限流电阻,Z—带重合闸,T一带热脱扣器)第六位额定电流(A)
高压熔断器
RN2和XRNP1的区别?
答:
高压熔断器
RN2和 XRNP1 的区别:高压熔断器RN2外径比较大
10KV
的是φ54*210,XRNP1外径12KV直径的是φ25*195,两种产品保护特性其本相同,安装尺寸就不一样。