我有一台
10KV
的三元件
高压
计量箱,请问能接两元件的
电表
吗?
答:
能接,但可能有误差。注意应把不接入
电能表的
B相电流互感器的二次侧短接。B相电压仍需接入电能表。可是据我所知,一般10V
高压
计量箱都是二元件的啊。
10kV
三相三线多功能
电能表
Pt输入100显示电压24kV的原因?
答:
看
电表
的设置是不是有问题。咨询电表厂家。
请问动力三相
电表
用于家庭照明
怎样
计费
答:
用四百伏,三相
电表
千瓦小时=根3乘400乘电流乘电功率亲,我是否能邦你谢谢,亲,给个好评1、接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线表,我们国家35KV/
10KV
配电系统,普遍采用中性点绝缘系统的电能计量装置,中性点不接地,普遍采用三相三线表,所有有人称三相三线表用于
高压
计量。2、不管高低压...
高人指点...临时电费
计算
问题,万分感谢!!!
答:
首先咱不说别人,先说自己也就是总的,电力公司收取你的电费:因为你的是高供高量.也就是电力公司供给你
10KV
的电,计量也是计量10KV的电,不计你380的电.这种表是多费率
电表
.有高峰,有低谷,有平段,(有的表也有尖峰),这种表电费结算方式比较复杂,同时你还有自己的变压器.
计算
方式:
电量
电费+基本电费+...
三相
电表
160就是1600度吗?
答:
2、采用互感器方式,主回路安装电流互感器,将电流互感器的二次电流接入
电表
,此时实际度数为电表数乘以电流互感器的倍率。比如互感器的变比为150/5,倍率为30,此时实际度数为160*30=4800度。另外,在
10kV
及以上
高压
系统,电表实际度数不但要乘以电流互感器的倍率,还要乘以电压互感器的倍率。比如
10KV
系统...
煤矿地面
10KV
变电所频繁跳闸,事故显示
电度表
反向无功电度值超过二级上限...
答:
过补偿问题,电容器高峰段投入,低谷就拉掉咯,跳闸的原因出了故障还有过负荷跳闸的问题,看来要重新调整负荷分配,或者变压器增容了
在
10KV高压
PT柜中 能否不断电(断影响生产) 安装
电表
么?
答:
你要是只从原互感器100伏的低压熔断器后接出
电能表的
电压线,还是有可能的。但是要断开低电压保护,不能在柜上从事打孔、锤击,并且要有经验的人员工作,要开工作票。
三相四线
电表
根据
10kv
变压器容量
怎么
配互感器
答:
电度数=(
电表
读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。八相四线也是这样
计算的
。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高...
请教
10KV
三相三线感应式
电度表
的问题(二次回路 继电保护 设计 热电厂...
答:
极性一般来说,
电表
倒转首先要看电流极性,要按照潮流方向减极性引出,最好是去CT回路的根部倒线,因为CT回路的极性是从根部出六根线,在就地端子箱将Ia的N,Ib的N,Ic的N将三相的N短接到一起出一个N,所以如果需要倒极性,必须从根部倒,你可以试试!
我这有一台
10KV
/690V变压器,我想在低压侧计量,现在
电表
是三相四线的...
答:
这个不能使用,计量是要接在二次主回路上的,你经过小变压器是不行的。