请教10KV三相三线感应式电度表的问题(二次回路 继电保护 设计 热电厂)

按电表上的标注正常接线 电表非常缓慢倒转,测U, I正常,换表未解决问题。
是否与极性有关?将A ,C两相电流端子进出线全调换后(Ia和In调换,Ic和In调换)送电,表非常缓慢正转,有时不转。保护测控装置瞬时测量值 Ia=34.5 Ic=35.2 。
请问是哪里的问题? 怎么解决?

极性一般来说,电表倒转首先要看电流极性,要按照潮流方向减极性引出,最好是去CT回路的根部倒线,因为CT回路的极性是从根部出六根线,在就地端子箱将Ia的N,Ib的N,Ic的N将三相的N短接到一起出一个N,所以如果需要倒极性,必须从根部倒,你可以试试!追问

能根据电流判断下是哪一相反了吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-28
第一个疑问你自己已经解决,反转是因为方向反造成。保护侧测得的值是经过换算的实际值(也就是互感器二次侧的实际值乘以变比,这是保护内部计算的)。而电度表计量的是CT,PT二次侧的电流电压,实际的电量应该电度表的数值乘以变比。有时转有时不转说明负荷在变化也可能是负荷太小用肉眼无法分辨!这是正常现象。追问

负荷已经不小了 当时电流 Ia=34.5 Ic=35.2 肯定有问题 但不知道出在哪

追答

你的CT变比是多少的?

追问

100/5 跟这个没关系 其他容量 型号的变压器比它电流小 转得很快

追答

那你看看这个表的型号和其他的一样吗?感应式电度表表盘转多少圈为一度,这个圈数有大有小!你主要看电镀表的计量数值对不对!

追问

计算过的 其实不用计算也看出来了 一个月才走了0.3 还不到1

第2个回答  2011-09-28
极有可能是无功补偿过量造成的电度表倒转,请检查功率因数究竟如何,是否在0.98-1 左右,如果是,那么,切掉部分补偿电容器。追问

我们没有无功补偿装置,但为什么过补偿会使电表倒转呢

追答

那么,会不会是输出线路上别的用户有补偿电容器呢?或者,

追问

为什么过补偿会使电表倒转呢

追答

这个问题用三言两语是不能说清楚的,你需要深入学习电工学的理论,就会知道了,让你也多长点知识。

第3个回答  2011-09-29
三相三线的感应式电度表不正确,接线的原因是最多的,你可以一个接法一个接法的进行试验,也可以找一个双钳形相位表测量一下电度表接线的电压电流相位关系,一定好这个对了才好,要是不对可以按照你测出来的实际数据进行改线,追问

谢谢~ 就是没有相位表 根据这个电流数据 能不能进行接线的判断呢 以下是我想的几个改线的方法 请指教一下
1 可能某一相电流互感器的进出线反了 造成了相互抵消 表上只显示差值 将Ia或Ic的一个跟In换
2 可能电流端子A相和 C相装反了 会产生相序问题吧 ? 有什么结果不清楚 把Ia Ic调换
3 可能电压互感器的端子接反了 还是相序的问题吧? 将Ua和 Uc调换

那种可行呢 或者您的意见

追答

你说的这几种可以一个一个的进行试验,一般都是电流回路或电压回路接反。