按电表上的标注正常接线 电表非常缓慢倒转,测U, I正常,换表未解决问题。
是否与极性有关?将A ,C两相电流端子进出线全调换后(Ia和In调换,Ic和In调换)送电,表非常缓慢正转,有时不转。保护测控装置瞬时测量值 Ia=34.5 Ic=35.2 。
请问是哪里的问题? 怎么解决?
能根据电流判断下是哪一相反了吗
负荷已经不小了 当时电流 Ia=34.5 Ic=35.2 肯定有问题 但不知道出在哪
追答你的CT变比是多少的?
追问100/5 跟这个没关系 其他容量 型号的变压器比它电流小 转得很快
追答那你看看这个表的型号和其他的一样吗?感应式电度表表盘转多少圈为一度,这个圈数有大有小!你主要看电镀表的计量数值对不对!
追问计算过的 其实不用计算也看出来了 一个月才走了0.3 还不到1
我们没有无功补偿装置,但为什么过补偿会使电表倒转呢
追答那么,会不会是输出线路上别的用户有补偿电容器呢?或者,
追问为什么过补偿会使电表倒转呢
追答这个问题用三言两语是不能说清楚的,你需要深入学习电工学的理论,就会知道了,让你也多长点知识。
谢谢~ 就是没有相位表 根据这个电流数据 能不能进行接线的判断呢 以下是我想的几个改线的方法 请指教一下
1 可能某一相电流互感器的进出线反了 造成了相互抵消 表上只显示差值 将Ia或Ic的一个跟In换
2 可能电流端子A相和 C相装反了 会产生相序问题吧 ? 有什么结果不清楚 把Ia Ic调换
3 可能电压互感器的端子接反了 还是相序的问题吧? 将Ua和 Uc调换
那种可行呢 或者您的意见
你说的这几种可以一个一个的进行试验,一般都是电流回路或电压回路接反。