33问答网
所有问题
当前搜索:
10平方铝线最大负荷
电线
10平方铝线最大
可以载多少瓦。
答:
铜线95A载流量,三相四线能
负载
40KW(单相负载20KW):
铝线
70A载流量,三相四线能负载35KW(单相负载15KW)这是理论数据,还有根据线路长度来定。
铝线
可以带多大的
负荷
?
答:
铝线
安全模式
最大
每平方可通过2-8A电流,综合考虑铺设方式,质量,环境,长度,截面积。资料拓展:铜线安全载流量计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方
毫米铜电源线的安全载流量--65A。16...
...线路大概200米长,请问用
10平方铝线
可以没有
答:
负载
总功率4KW,工作电流约18A左右。
10平方铝线
安全载流量50A,完全可负载4KW的总功耗。10平方铝线200米距离每根线电阻R=0.0283*(L/S)=0.0283*200/10=0.566欧 单根线损电压0.566*18=10V 线压降为10*2=20V 220V设备
最大
允许压降10V工作,用10平方铝线产生的线压降稍大,对照明亮度有影响。若...
1000米的距离,
10
个
平方铝芯线
,国标,220伏。末端能带多少千瓦的设备...
答:
如果有几百米距离,
10平方
毫米
铝线
只能通过15A以下的电流,可以带
负荷
2-3KW左右。 选择导线必须满足的四个原则: 1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。 2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础...
四百米长的
十平方铝
缆
最大负荷
多少干瓦?
答:
如果是
负载
是380伏三相电机的话,
最大
15KW。如果是220伏普通负载,大约10KW左右。
380伏的
10平方
铜线能带多少千瓦
答:
但实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。由此可知,在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性
负荷
的功率为:铜线35kw,铝线24kw, 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,
10平方铝线
可以接18.5kw以下电机。相关标准 1、外观标准...
10平方铝线
1500米能带多少千瓦
答:
10平方铝线
1500米能带4千瓦。因为1500米的距离对于10平方的铝线来说,己算很远了,影响是很大的,可以说超过4千瓦的设备都启动不了,所以只能推荐4千瓦。一般远距离输电都采用高压输电,很少采用低压送电,因为电压低会导致线损增加,电压质量无法保证,线路电压波动等情况。铜线跟铝线的区别 1、因为在过去...
10平方铝线
100米长,可以带多少千瓦?
答:
闷,这要看电压的,还要看用电设备对电压的需求 ...根据国标来算,220v允许
最大
-
10
%左右,也就是约200v。计算电线电阻:R=0.0283(
铝线
)*L*1.7/S;=0.0283*100*1.7/10=0.4811 电线电压降=I*R=(用电功率/200/功率因素)*R 用电功率=20*220/0.4811≈9145w=9.1kw 注意,以上没...
10平方
4股
铝线
可以带多大
负荷
答:
10下五 100上二 25、35 三、四界 70、95 两倍半 也就是说
10平方
毫米以下的按截面与倍数相乘的安全电 流:10x5=50(安)如果是单相
负荷
电流按每千瓦4.5安计算:50÷4.5=11(千瓦)如果按三相负荷电流每千瓦2安计算:50÷2=25(千瓦)
三相四线
10平方
的
铝线
能带多少千瓦?
答:
你好,10平方铜线,如果穿管敷设的话,
最大
能承受50A的电流,约25KW总
负荷
63KW电流为63*4.5=283.5A 考虑到负荷不会同时使用则电源电缆铝线应选择150平方,如果是铜线选择120平方。一层7KW 电流31.5A
铝线10平方
,铜线6平方 2-5层12KW 电流54A 铝线16平方 铜线 10平方 6层8KW 电流36A 铝线10...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜