我们单位要装10盏250W与十盏150W的路灯,线路大概200米长,请问用10平方铝线可以没有

如题所述

负载总功率4KW,工作电流约18A左右。10平方铝线安全载流量50A,完全可负载4KW的总功耗。
10平方铝线200米距离每根线电阻R=0.0283*(L/S)=0.0283*200/10=0.566欧
单根线损电压0.566*18=10V
线压降为10*2=20V
220V设备最大允许压降10V工作,用10平方铝线产生的线压降稍大,对照明亮度有影响。若对亮度要求不高,可用10平方的铝线,若需要高亮度工作,则需16平方毫米铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
可以用。最好是16平方的
第2个回答  2011-08-14
完全可以,6平方就行。当然10平方的最好