33问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆电容电流计算公式
110kV
线路
电容电流计算公式
答:
电力架空线路
电容电流
估算方法。无架空地线:Ic=1.1×2.7×U×L×10-3(A)有架空地线:Ic=1.1×3.3×U×L×10-3(A)其中 U为额定线电压(
KV
)L为线路长度(KM)1.1为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10 说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的1.4倍(6-10KV系统)1、按现场...
电力
电缆
的
电容电流计算
方法有哪些?
答:
电力电缆的电容电流计算方法:每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s)
,其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;...
电力
电缆
的
电容电流计算
方法是什么?
答:
计算方法:一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,
对于电力电缆容流可以用下式估算:Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×LUn-线路的额定电压
,kVL -电缆线路长度,kmS -电缆截面积,mm2电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 电力电缆是用...
请教
电容电流
的
计算公式
。
答:
电容电流
的估算方法可见下图
公式
,电容电流在大小与
电缆
的截面关系不是很大,但与电缆的长度关系重大;在
计算
时一定要将系统内所有电缆的长度加起来,两根或多根并列运行的电缆,要按两根或多根统计。如你图所示,上面支路电缆总长度(700+780+700+725+700+565+565)米,下面支路只有一段电缆,长度640米...
电力
电缆
的
电容电流计算
方法
答:
2、
电缆
截面积的
计算公式
0.7854 ×
电线
半径(毫米)的平方 × 股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 3、
电容公式
I=P/(根3×U),I表示
电流
,单位“安培”(A);P表示功率,单位无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW...
电容电流计算公式
答:
电容电流计算公式
:I=2×π×f×C×U。I为电容器上通过的电流;π是圆周率;f是电源的频率(单位为赫兹);C是电容器的电容量(单位为法拉);U是电源的电压(单位为伏特)。在接在50赫兹、220伏特的工频电源中时,电流的计算公式为:I=2×3.14×50×0.00001×220=0.7安培。电容电流的大小与...
高压电网对地
电容电流计算
方法是什么
答:
额定电压(
KV
)61035110 增值%18161310 二、电力
电缆
线路的
电容电流
估算 6KV: Ic=Ue(95+3.1S)/(2200+6S)(安/公里)10KV: Ic=Ue(95+1.2S)/(2200+0.23S)(安/公里)其中 S为电缆截面积(mm2)Ue为额定线电压(KV)上面的
公式
适用于油浸纸绝缘电力电缆,聚氯乙烯绞联电缆单位长...
怎样
计算电缆
的
电容
量
答:
这样可以
计算电容电流
,不过这不太准确,因为线路不可能全是电缆这样的设备,只是电缆的电容较大而已,这得看具体情况。以下
公式
可
计算电缆
每Km电容电流: Ic=((95+1.44S)/(2200+0.23S))Ua 式中 Ic:单位长度电缆的电容电流 A/Km S:电缆芯线截面积 mm2 Ua: 额定线电压
Kv
...
如何
计算电缆
的容性
电流
?
答:
10kV电气设备的单相接地
电容电流
约为架空线及
电缆
对地电容电流总和的0.18倍,从而可精确
计算
在分列运行状态下,以各段10kV母线为电源的相对独立的煤矿高压电网单相接地电容电流。计算如下:612()dLdcdIKKII (3 )式中 6dI为相对独立的高压电网发生单相接地故障时...
变电站10
千伏电缆
线路的
电容电流
怎么
计算
?
答:
经验
公式
Ic=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un *L S 为导线截面积 mm2 U 为系统电压
kV
你用10.5就好了 L 为
电缆
长度 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏电缆电容电流计算公式
电缆线路电容电流计算公式
空载电缆电容电流怎么计算
电容电流计算公式
电缆电容电流估算
架空线路电容电流估算
为什么10千伏电缆电容电流小
空载线路电容电流计算公式
高压电缆电容计算公式