答:
因为装了也没用,
110kV系统的故障电流太大无法用熔断器切断所以不装熔断器
。发生单相接地时,不接地系统的非故障相电压会升高根3倍,但是可以继续运行2小时,而直接接地系统的电压不会升高但是有短路电流。我们国家在35kV及以下电压的电网采用不接地系统,这样只要绝缘等级高于额定电压根3倍就能满足。110kV...
高压熔断器在110kv
被广泛
使用高压熔断器
在110kv及以上
答:
1、
110KV
及以上系统,电压互感器一次不装设
熔断器
的原因
是
;电压互感器容量较小,按满足机械强度要求的最小截面的熔断器,对于二次过电流很难满足保护要求。2、一般都要靠二次熔断器来保护。3、2、110KV及以上系统,电压互感器都是单相的,其安装相间距离很大,发生相间短路的可能性几乎没有。4、因为以...
高压熔断器在110kv
上广泛应用错在哪里
答:
高压熔断器在10kv及以上供电网中被广泛应用
。熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;常说的保险丝就是熔断器类。熔断器是一个热能响应器件,熔断器中的熔片或熔丝是...
保护电压互感器的
高压熔断器
一般小于
答:
所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器
,而经过隔离开关直接与母线相连10kV及以下配电系统,由于高压熔断器完全可满足系统运行要求,电压互感器可以直接通过隔离刀间和高压熔断器与母线连接。电压互感器的高压熔断器保护范围为:电压互感器内部故障(相间、市间短路等)或电压互感器与电网连接线的短路...
为什么
110
电压互感器一次侧不设熔丝?
答:
1、因为110KV及以上配电装置相间距离大,故障几率很小。2、高压熔断器制造成本较高价格贵。
所以110KV及以上配电装置中的电压互感器均不装设熔断器
,
保护电压互感器的
高压熔断器
额定电流
答:
电压互感器一般通过隔离开关和
高压熔断器
连接到母线上。
在110kV
及以上的系统中,由于电压互感器
采用
单相串级绝缘,具有较大的绝缘裕度,且这些系统通常为中性点直接接地系统,每相设备无法长时间承受线电压,也不允许接地。因此,110kV及以上系统中电压互感器的一次侧不安装熔断器,而是直接通过隔离开关与母线...
高压熔断器在110kv
及以上供
电网
中被广泛应用?
答:
错了,
高压熔断器在
10kv及以上供
电网
中被广泛应用。
PT
高压
和低压侧的
熔断器
有什么作用?
答:
(1)为了防止
高压
系统受电压互感器本身故障或一次引线侧故障的影响,在电压互感器一次侧要装设
熔断器
保护。但
110kV
及以上配电装置中,一次侧不装设熔断器,电压互感器通常只经隔离开关与
电网
连接。(2)为了防止电压互感器二次回路发生短路所引起的持续过电流烧毁互感器,所以在电压互感器二次侧需装设低压熔断器。 本回答由...
超过
110KV
的PT为什么不装
熔断器
答:
一次侧装设
熔断器
的作用主要
是
为了保护电压互感器本体各种短路故障。而
110KV
及以上的电压互感器一般
采用
串级绝缘结构,绝缘裕度大,内部线圈和绝缘引起事故的可能性较小,而外部引线采用硬连接,不易发生相间短路故障。此外,该系统均为中性点直接接地系统,每相互感器只有承受相电压的可能,不会承受线电压。...
35KV线路和主变起火该怎么处理?
答:
电压互感器一般经隔离开关和
高压熔断器
接入
高压电网
。在
110kv
及以上的系统中,由于相应的电压互感器
采用
单相串级绝缘,绝缘裕度大,并且这种系统多为中性点直接接地系统,每相设备不能长期承受线电压,也不允许接地,所以110kv及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器,而经过隔离开关直接与电网相连;380v...