1250kva变压器最大电流
1250kva变压器最大电流
是多少
答:
1250kva变压器最大电流是1804a
。变压器容量为1250KVA额定电流计算如下:一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。1250KVA的变压器的额...
1250变压器
能带多少
电流
答:
1250KVA的变压器的额定电流为1804A
,这是因为根据变压器的设计,初级和次级线圈的电流是按照一定的比例关系进行分配的。根据公式I=P/U,其中P为变压器的功率,U为电压,I即为电流。对于1250KVA的变压器,通常初级电压为10KV,次级电压为0.4KV,因此,根据公式可以计算出初级和次级线圈的电流。对于这种变压...
1250kvA的变压器
工作
电流最大
是多少啊 ???
答:
1250kvA的变压器额定电流是1804A
,工作电流最大1804A,短时可以过载1.2倍。
12500
KVA
三相
变压器
的额定
电流
是多少?满负荷的二次侧电流是多少?
答:
12500kVA变压器高压侧35kV,低压侧电压应该是10.5kV
。高侧额定电流=12500/1.732/35=206A;低侧额定电流=12500/1.732/10.5=687A。你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际电流为1*50=50A。满负荷时的电流表...
一台
1250Kva的变压器
能供多少千瓦的电机运转怎么算呢我看就出来三根铜排...
答:
这样算,1Kva实际上能承受的电流是2A,
那么1250Kva应该是可以承受2500A的电流
。你再自己算,有时你到变电站去看下,一般350Kva的变压器配电屏上面的电流表应该是700A或是750A的,也就是1Kva实际上是2A电流。
1250KVA 变压器
的额定
电流
是多少
答:
250KVA变压器的额定电流为1250/1.732/0.4=
1804A
,允许1804A的电流长期工作。最大持续电流这么大,但是允许短时超负荷工作。过载与过载时间有关,时间越短,允许超出量越大。但最大能量不能超过1804+20%=2160a。基于变压器电磁感应的原理,将电能或信号从一个电路传输到另一个电路的电器所输送的电能...
1250kva变压器
配多大断路器
答:
1250千伏安变压器
能够带动的有功功率为1250×0.8=1000千瓦,如果输出电压为400伏,按满负荷计算,
电流
约为 1000000/(1.732×400×0.85)=1698安。需要2000安断路器。
1250 kva的变压器
选择多大的电缆
答:
对于
1250kVA的变压器
,选择合适的电缆需要考虑多个因素,包括变压器的输入和输出电压、
电流
、功率因数,以及电缆的长度和工作环境温度等。在一般情况下,对于1250kVA的变压器,如果高压侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截...
一台
1250kVA的变压器
能供多少台电机多少瓦的电机用所有电机都是在运行...
答:
这看你的功率因数有
多高
,补偿的电容容量有多少,假设功率因数是0.9,那么 cosΦ=P/S就是0.9=P/
1250
得出P=1125KW,也就是不管你电机的台数,总功率不要超过1125KW,但是得注意电动机的启动
电流
,不要同时启动多台电机。
1250千伏安变压器
,输出三相四线制,它总
电流
能有多少?有计算工式吗_百度...
答:
电流
大小和
变压器
输出电压和负载功率因数有关,其关系式为:∵
1250
K=√3UIcosφ ∴I=1250000/(√3Ucosφ)式中U为线电压,cosφ为功率因数,I为实际线电流大小。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1250kva变压器可以过多大电流
12500kva变压器的进线电流
1250千瓦多少电流
1250kva干式变压器最大电流
1250kva多少电压
1250kva变压器短路电流
变压器容量和最大电流
250kva变压器最大电流450A