1250千瓦多少电流
1250
千应用
多少
平方电缆
答:
1250千瓦电流
:I=P/1.732*U*功率因数=1250/1.732*.38*0.8=2374A 在百米之内应选用2374/3(单位电流)=791平方毫米电缆 超出百米应加电缆截面(电压降问题)。
10千伏
1250千瓦
同步电机的额定
电流
怎么计算
答:
根据三相电机
电流
计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 可以求出 I=
1250
/1.73×10×0.85×0.85=100.00600036A=100A 在牌上没有注明cosφ和η时 cosφ和η均可当成0.85计算 谢谢
10千伏电压.
1250千瓦
同步电机.怎么计算他的额定
电流
...求最有效最使用...
答:
I=1250000/1.732X10000X0.85=84.9A 以上不考虑电机的效率。如果是电动机,
1250KW
则是输出的轴功率,则还要考虑转换效率,I=1250000/1.732X10000X0.85X0.9=94.3A
10千伏
1250千瓦
同步电机的额定
电流
怎么计算
答:
根据三相电机
电流
计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 可以求出 I=
1250
/1.73×10×0.85×0.85=100.00600036A=100A 在牌上没有注明cosφ和η时 cosφ和η均可当成0.85计算。同步电机,和感应电机一样是一种常用的交流电机 。特点是:稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的...
电压10千伏,功率
1250千瓦
的电机需
多大
电缆
答:
功率因数在0.85左右,
计算得额定电流约85A
,选YJV22-3*50电缆。从载流量角度可以选更小的,但是电缆的热稳定达不到。直接启动没有问题,因为启动时间一般几十秒时间,电缆的瞬间过负荷能力可以满足。
1250千瓦
变压器二次
电流
是
多少
?
答:
变压器容量为
1250
KVA额定
电流
计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250千瓦
的变压器的额定
电流
是
多少
答:
250KVA变压器的额定
电流
为
1250
/1.732/0.4=1804A,允许1804A的电流长期工作。最大持续电流这么大,但是允许短时超负荷工作。过载与过载时间有关,时间越短,允许超出量越大。但最大能量不能超过1804+20%=2160a。基于变压器电磁感应的原理,将电能或信号从一个电路传输到另一个电路的电器所输送的电能...
1250
KUA变压器需要
多少千瓦
,允许
多大电流
,安全运行,变压器的额定电流是...
答:
电容无功补偿至1时,最大功率可达
1250KW
随着功率因数的降低,所带的负载缩小 比如功率因数是0.8时,变压器的效率就是80%,也就是1250*0.8
电流
也一样
1250
变压器一般能带
多大
负荷
答:
最高可带
1250KW
,1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。电力变压器主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是...
求文档:
1250
KUA变压器需要
多少千瓦
,允许
多大电流
,安全运行,变压器的...
答:
一般
电流
常量取额定电流的百分之八十左右,安全又经济,变压器利用率较高,考虑到变压器的散热老化问题,因为变压器的老化其实就是发热导致的,所以冬天可以比夏天许用电流略高些,但也不能超过变压器的额定电流,超额是绝对不允许的,会加大变压器的发热量,老化加快,严重的话还会烧毁变压器。电容补偿是必须有...