1250千瓦的变压器的额定电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-21
250KVA变压器的额定电流为1250/1.732/0.4=1804A,允许1804A的电流长期工作。最大持续电流这么大,但是允许短时超负荷工作。过载与过载时间有关,时间越短,允许超出量越大。但最大能量不能超过1804+20%=2160a。
基于变压器电磁感应的原理,将电能或信号从一个电路传输到另一个电路的电器所输送的电能的量取决于电器的功率。
扩展信息:
根据电磁感应原理,交变的磁通量会通过这两个绕组感应出电动势,其大小与绕组数量和主磁通量的最大值成正比。绕组多的一侧电压高,绕组少的一侧电压低。
当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一、二次侧电压与一、二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但一、二次频率一致,从而实现电压变化。
变压器是一种静电电气设备。根据电磁感应原理,它是将某一级别的交流电压和电流转换成另一级别的同频率的电压和电流的装置。功能:改变交流电压,交流电流,改变阻抗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dBWcBPd0h.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-03
1250KVA变压器,10KV变380V
380V低压侧=1250000KVA/根号3/380V=1900A
10KV高压侧=1250000KVA/根号3/10000V=72A
这是标准的
额定电流
,使用时,应该留有一定的富余量,防止负荷短期过载,损伤变压器线圈。
第2个回答 2013-09-01
是1.25
第3个回答 2013-09-01
73A左右
第4个回答 2013-09-01
看来你的考人吧。电压等级没有只有有功负载数据是计算不出来的。
相似回答
1250千瓦变压器
二次
电流是多少
?
答:
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)
=1804A
,所以二次电流是1804A。
1250变压器
一般能带
多大
负荷?
答:
1250KVA变压器低压额定输出电流,1250*1.443=1804A
,可承载电感类用电设备900KW。可承载总装机容量1500KW左右的用电设备。为什么可以承载那么多呢?超过变压器容量了?因为,设备的运行,不可能全部工作,总有一部分设备,停在那里。这个叫,设备运行的同时率。
一般70%左右
。还有,没有一台设备配置的功率...
1250变压器
能带
多少千瓦
设备
答:
1000kW。1250kVA的变压器,
其额定输出电流为1804A
,可承载电感类用电设备900kW。但变压器通常有一个裕量,为80%,因此其负载通常为变压器容量的0.8倍,即1250x0.8=1000kW。
大家正在搜
1250变压器额定电流是多少
2500千瓦的变压器额定电流
1250变压器高压电流是多少
200变压器的额定电流
630变压器额定电流多少
1250kva变压器额定电流
16000kva变压器额定电流
125kva变压器额定电流
1600变压器额定电流
相关问题
1250kw变压器输出电流怎么计算是多少,配多少平方的电缆。
15千瓦、18.5千瓦的电机额定电流是多少?
1250变压器一般能带多大负荷
请问变压器的容量1250KVA 等于1125KW 而电流...
10千伏1250千瓦同步电机的额定电流怎么计算
1250KVA变压器能负荷多少设备功率
1250Kva的变压器的负荷是多少千瓦
1250安电流能承载多少千瓦负荷