1250变压器一般能带多大负荷

如题所述

最高可带1250KW,1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。

电力变压器主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流

较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。

扩展资料:

电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。

总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。

变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-06
1250KVA的变压器一般负载电流为1.44-1.46×1250≈1800A左右,如果无功补偿到位的话,有功负载可以承载1200KW。
第3个回答  推荐于2017-11-25
一般按照80%额定值来设置,也就是说1250*0.8。
如果负载达到100%也是允许的。过载就应避免。
这里还有个问题:功率因数。功率因数偏低就会直接降低变压器的负载能力。追问

一般选择多大线芯直径的电缆

追答

选取电缆的截面,是按照电流的大小来定的。准确的说,按照一定的电流密度标准计算得来。1500A电流,如果是近距离(几十米以内),铜电缆360平方毫米(电流密度4.17),铝电缆540平方毫米(电流密度2.78)。 如果100米以上,铜电缆400平方毫米(电流密度3.75)以上,铝电缆600平方毫米(电流密度2.5)以上。
经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:年最大负荷小时数
3000h以内 铝电缆1.92A/mm2; 铜电缆2.5A/mm2,
3000~5000h 铝电缆1.73A/mm2; 铜电缆2.25A/mm2,
5000h以上 铝电缆1.54A/mm2 铜电缆2.00A/mm2;

架空线
3000h以内的; 铝1.65A/mm2 铜3.00A/mm2,
3000~5000h 铝1.15A/mm 2 铜2.50A/mm2,
5000h以上 铝0.90A/mm2 铜1.75A/mm2,

追问

YJV22-8.7/15KV 选3×70.3×95.3×150.3×120.这几种哪种比较合适

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-03-06
干式变压器节能,带载能力差,可带800KW 负荷