变压器
容量为1250
KVA
,一次额定
电流
是多少A?
二次
是多少A?
答:
一次侧10kv那么一次额定
电流
S=根号3*U*I, I=1250000/(10000*
1
.732)=72A
二次
侧若电压为400V的那么I=1250000/(400*1.732)=1804A
变压器一
,
二次
最大
电流
计算
答:
3、粗略估算法:高压侧
电流
=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*
2
比如说1000
KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 4、公式计算法:I=S/
1
.732/U I--电流,单位A S--变压器容量...
500Kva
三相干式380/220的
变压器一二次电流
各是多少
答:
A=500000/380/
1
.73 A=760.57 A=500000/220/1.73 A=1313.72 答:一次电流760.57A
二次电流
1313.72A
500kva
干式
变压器
一次电流和
二次电流
答:
假定是10/0.4kV的配电
变压器
则相关参数如下:一次电流:
500
/10/
1
.732=28.86A
二次电流
:500/0.4/1.732=721.7A
Dyn11接法,10/0.4-
500KVA变压器
,求一次,
二次
的相
电流
,线电流,要专业点...
答:
注:一次侧D接,相电压=线电压;相
电流
=线电流/根号3。3、
二次
侧线电流:=500000VA/400V/根号3=721.7A 4、二次侧相电流:=500000/(400V/根号3)/3=721.7A 注:二次侧y接,相电压=线电压/根号3;相电流=线电流。公式:三相
变压器
基本公式:变压器容量(
kVA
)=3X相电压X相电流=根号3X线...
10000
KVA变压器
,
二次电流
是360A,比率差动应该是多少?
答:
变比公式为:a = U1 / U2 其中,a为变比,U1为一次侧电压,U2为二次侧电压。根据题目给出的数据,可以计算出变比:一次侧电压U1可以通过已知的
二次电流
和二次侧电压计算出,因为:S = √3 * U1 * I
1
其中,S是
变压器
的额定容量,单位是
千伏安
(
kVA
)。将题目数据代入得:10000 = √3 * ...
500KVA的变压器
高低压的线的
电流
量是多少?
答:
一次侧额定
电流
I₁=S/√3U₁=500/(√3*10)=28.87(A)
二次
额定电流侧I₂=S/√3U₂=500/(√3*0.38)=759.69(A)所以
500KVA变压器
一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(...
.
一
台单相
变压器
,额定容量S=5000
KVA
,+U1/U2=35/10.5,求一次,
二次
的额定...
答:
二次
额定
电流
I2 = S / (√3 × U2)其中,S为
变压器
的额定容量,U1和U2分别为变压器的一次和二次额定电压。根据题目所给出的数据,代入公式计算得到:一次额定电流 I
1
= 5000
KVA
/ (√3 × 35kV) ≈ 83.33A 二次额定电流 I2 = 5000KVA / (√3 × 10.5kV) ≈ 240.42A 因此,这台...
一
台
变压器
一次电压35000伏
电流
26安
二次
电压400伏电流多少伏?_百度...
答:
不考虑损耗
电流
情况下:初级35000V:次级400V=87.5 次级电流=87.5*26=2275A
500KVA变压器二次
侧出现采用多粗的电缆合适
答:
如果是10KV/0.4KV/
500KVA
电力
变压器
,
二次
侧出线
电流
约800A,至少需要630平方毫米以上的铜芯电缆。