33问答网
所有问题
当前搜索:
1600KVA变压器最大用电比例
电容量与功率 我公司有两台
1600KVA 变压器
,请问低压部能带多大电流,变 ...
答:
1600KVA 是功率 电流没有限制 要根据低压侧设备情况设置断路器 跟变压器无关
使用率最好是80%-85%最好
太高容易热 太低则损耗太高
工厂电费账单看不懂
答:
实际用电量,在变压器容量的中有一个可使用范围,
实际用电量最大不超过变压器容量的90%
,否则会不安全,电力公司也会作处罚,实际用电量最小没限制。但电力公司有“契约限额”的一个规定,最高不超过变压器容量的90%,最低不低于40%。在这个40%--90%的范围内,各单位可每个月上报下个月的契约限额...
请问一千六百
KVA的
高压
变压器
,满负和的电流是多少?没小时能用多少度电...
答:
按常见的10KV/0.4KV变计算,
1600KVA
变,高压满负荷电流为1600/10/1.732=92.38A,低压满负荷电流为1600/0.4KV/1.732=2309A。满负荷电流就是
变压器
能够带的
最大
电流,任何
用电
设备不能超额定电流表长期运行,因此满负荷电流就是变压器的额定电流。至于一小时能用多少电决定于您的负载大小和负荷的...
1600千伏安变压器
满负荷运转,一月自身埙
耗电
量多少。请各位老师帮忙。急...
答:
目前普遍使用S11系列,以S11-1600/10为例,国家标准规定空载损耗为1.57kW,负载损耗为14.7kW。不考虑环境温度满负荷运行每天
用电
读数=(14.7+1.57)*24=390.48度电。现在中国使用的是两步电价,
1600kVA
每月固定电费为1600*20元/kVA=32000元,比你使用的电费
高多
了 ...
变压器
的容量在
1600KVA
(10/0.4KV )实际可用的容量
答:
1、首先,这和所带负载性质有关系,例如冲击大的负载,那容量一般不能太大;例如卷扬机等设备,
最好总容量不超过80%为宜
;这主要也是为保护变压器及其寿命考虑。2、和供电局要求也有关,据所知,有些供电局要求负荷以90%最佳。3、正常的1600KVA(10/0.4KV )实际可用的容量应该是1600KVA,且无问题...
1600KVA变压器
可以带多大负荷?
答:
电力变压器的容量单位是千伏安(KVA),
1600KVA的变压器
如果全部是电热(阻性)负载,就能带1360千瓦的负载。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是960千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(1120KW)或8折(1280KW),那要看哪种负载占的
比例多
了。实际根据电业局规定,
最高
负荷是...
请问:
1600KVA的变压器
可以承受多少KW的负载
答:
变压器
的长期工作负载不宜大于85%。即不能超过1360KVA。根据你的问题,是住宅
用电
,但负荷不是24小时的,但负荷相对比较集中。可按额定容量来供电,根据供电要求,功率因数0.90以上,按功率因数按0.9来计算,变压器的额定有功功率为1440KW。
10KV主变,一台
变压器
额定容量
1600KVA
,他有多少电流载量可以用?他的工...
答:
1600KVA的变压器
低压侧的额定电流是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,功率大约为1600×80%=1280KW。
1600KV
配电干式
变压器
能用多少
用电
量
答:
运行电流不要超过其额定值。对
1600KVA变压器
,额定电流为2309A。能用多少有功电量,取决于功率因数。功率因数=1.0,可用1600KW,乘上
用电
小时数,就是用电量。功率因数=0.9,可用1440KW,功率因数=0.8,可用1280KW。依次类推。实际运行中,变压器的负荷是不断变化的,一般都低于上述数值。
1600KVA变压器
可以带多大负荷
答:
2、以平均功率因数 0.8 计算,
1600 KVA 变压器
可以为负载功率(1600 KVA × 0.8)1280KW 的有功功率。 本回答由科学教育分类达人 尚秀秀推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 3 大盖出不来 | 电器管家 擅长: 科学技术 其他回答 这个问题应从几个方面来考虑。1、一般来说,
1600KVA变压器
可以带1600KVA*0.85*75%=...