33问答网
所有问题
当前搜索:
1600a电流用多大电缆
240平方毫米
电缆
允许的
电流
是多少
答:
如果是中距离(2百米左右),铜
电缆
可以承受
600A
左右的
电流
,铝电缆可以承受360A左右的电流。选择导线的原则:
1
)近距离按安全载流量选择:a为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。b一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。c安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限...
600A
的电路怎么选择空开及线缆规格
答:
1
.空开可采用630安的(DW等序列的)。目前,市场上630安以上的空气开关都是电动储能或手动(机械)储能开关,因为触点
电流
大,要求分合闸时间极短。2.平衡负载的话,线路可选用3X240+1X120的铜芯线。如果不是平衡负载的话,就用3X240+1X185的铜芯线。
240平方毫米
电缆
允许的
电流
是多少
答:
240平方控制用导线,允许
电流
是起截面积的
1
.6倍,只有400A。如果是电力
电缆
,再翻1.5倍,有
600A
的可承受电流。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为...
600
KW
用多大
的
电缆
答:
600
KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,
电流
也不同,所选择有
电缆
型号规格也不同。
1
、600KW,10KV,35A左右;6KV,电流60A左右,3KV,电流120A左右。只从载流量来选择的话,选择25平方的可以了。在广州这种电压,要供电部门安装,但供电部门会选择70平方的电缆。2、400V电压...
600a
三相四线需
多大
主线
电缆
答:
选用2根150平方的交联铜芯
电缆
并联使用,或者选用2根240平方的交联铝芯电缆并联使用,它们的单根安全载流量分别是360A和385A。考虑环境因素和敷设方式影响留有20%的余量,
600
×(
1
+20%)=720A;若线路较长还应考虑线路的压降对供电电压的影响,可以讲
一
下输电距离给你算一下选项择合适电缆。
380v工业电
600
kw要
多大电缆
和开关?怎么规格的?
答:
380v工业电600kw要400平方铜
电缆
(2路)和
600A
开关。
电流
为I=P/(
1
.732Ucosφ)=800/(1.732x0.38x0.75)=1215A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。如此大的电流,普通电缆和开关是无法承受的。因此必须采用多路电缆或采用高电压。下面以2路电缆计算。平分2路...
300千瓦
用多大
的
电缆
答:
根据
电线电流
对照表,300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。300千瓦功率电流计算:三相:P=
1
.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根号3=1.732。I=P/(1.732×U×cosφ)。I=300...
电线
的承受
电流
各是多少?
答:
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。估算口诀:二点五下乘以九,往上减
一
顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(
1
)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
电流
)不是直接指出,而是“截面乘上一定的...
380的400个千瓦
用多大电缆
,多大空开
答:
您好:I=P/UCOSφ*1.732 如果功率因数=1 ,400KW电流在
600A
左右。这么大的电流,最好走架空钢芯线或者独股
电缆
。如果功率因数低,则电流还要大,在配电室使用最好是走铜母排。至于空气开关可以选用整定值800A左右的断路器。(按额定
电流1
.25倍选取)给你一个电缆参数表供您参考。希望我的回答对...
350千瓦配
多大电缆
线
答:
350千瓦需要240平方的单芯铜
电缆
。由功率公式P=
1
.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以
电流
可如下计算:I=350/(1.732x0.38x0.85)=625A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值625A转换为铝线的对应...
<涓婁竴椤