1600a电流用多大电缆
300千瓦380V电机配
多大电缆
?
答:
1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际应用要大出好几个型号,会造成预算浪费,按实际应用经验算,三相电铝芯电缆一平方可带1.5个千瓦,铜芯电缆一平方可带2个千瓦,就可以计算出300千瓦
用多大电缆线
了。2、300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是
600
安培的额定
电流
,铜导线载流量每平方毫米...
三相380v功率300千瓦
用多大电缆
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷
电流
大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非
电缆
基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200
A的
空气开关。
1
、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相...
总功率300kw380v
用多大电缆
答:
2、300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是
600
安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线
电缆
铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。3、我们用公式可得知I=P/(
1
.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=455A,根据
电线电流
对照表,300KW负载至少...
240平方的
电缆
载流量是多少?
答:
240平方控制用导线,允许
电流
是起截面积的
1
.6倍,只有400A。如果是电力
电缆
,再翻1.5倍,有
600A
的可承受电流。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为...
600
kw
用多大电缆
三相380v
答:
600
kw
用多大电缆
三相380v是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,600kw用250平方铜芯电缆三相380v。600000/380/3=526A;526/2=263平方毫米。因此用250平方的铜芯线即可。导线的载流量是计算横截面积的基础,600千瓦的功率应该是三相负载,一个千瓦2个流,共承载1200
A电流
,用400平方的铜排。
600
kw
用多大电缆
答:
600
kw
用多大电缆
