33问答网
所有问题
当前搜索:
1600的变压器可以带多少kw
各位老师:我厂有
1600
KVA
的变压器
,现在使用时有功功率为900
KW
左右。现在...
答:
是这样的,
1600
*0.8就是
KW
那就是1280-1300KW,但是变压器最好的工作状态是额定容量的65-70%,再乘同时运行系数0.7-0.8.所以你主台
变压器可以
在1250-1300KW运行。
1600
kva的干变
变压器
额定使用功率是
多少
?怎么计算?
答:
干式变压器的容量是用其视在功率来衡量的,其单位为kVA.视在功率=有功功率+无功功率。
变压器能够
传递的有功功率是由整体系统的功率因数来决定的。比如系统的功率因数=0.9,则变压器在满载情况下可输出的有功功率=1440kW.
1600
KVA干式
变压器
的最大负荷是
多少
安?
答:
最大负荷是2400A.但这台
变压器
正常运行为1250
KW
以内,电流约为1800A左右
1600
kva
带多大
功率
答:
——★1、
1600
KVA 为视在功率,即:S = 1.732 × U × Ⅰ;【KVA ≠
KW
!这是交流电最基础的概念】——★2、用电负载的功率因数,决定了输出有功功率的大小:【视在功率 S × 功率因数 Cos φ =有功功率 P 】;——★3、以负载平均功率因数 0.8 计算,1600 KVA
可以带
:1600 ...
变压器
的容量在
1600
KVA(10/0.4KV )实际可用的容量
答:
1、首先,这和所带负载性质有关系,例如冲击大的负载,那容量一般不能太大;例如卷扬机等设备,最好总容量不超过80%为宜;这主要也是为保护
变压器
及其寿命考虑。2、和供电局要求也有关,据所知,有些供电局要求负荷以90%最佳。3、正常的
1600
KVA(10/0.4KV )实际可用的容量应该是1600KVA,且无问题...
总负荷1400
千瓦用1600
千伏安
变压器可以
吗 其中315.250.160.75千瓦...
答:
380V三相交流电,1400
KW的
用电设备需要2600KVA以上容量
变压器
。1、电机功率因素假设为0.8,用电功率约为:1400/0.8=1750KW。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=1750/0.8=2188KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%...
1600
KVA
的变压器可以
承载
多少
电流(A)
答:
国家规定,低压配电
变压器
次级电压为400V,因此可由公式S=√3 U I计算。1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该
1600
KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。2、因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和,其公式如下 【1...
请问,
变压器
允许超载20%运行,超载的20%是总负荷的20%吗?谢谢
答:
变压器
允许超载20%运行,超载的20%是额定载荷的20%,而不是总负荷的20%;变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途
可以
分为:电力变压器和特殊变压器(...
1600
KVA
的变压器可以
承载
多少
电流最大
答:
1600
除400除根号3乘功率因数,这个
变压器
的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏那么,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安。这个是额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流
可以
超过额定电流的7倍。
2台
1600
KVA
变压器
,一个月
用
电22万度,变压器负载率大概是
多少
?
答:
如果按每天稳定负荷工作时间为10小时计算,则实际负荷为 220000
kW
÷10H=733
kw
。负载率=733kWh÷(
1600
kVAc2x0.8)=28.6
<涓婁竴椤