推荐答案 2016-09-02
干式变压器的容量是用其视在功率来衡量的,其单位为kVA.
视在功率=有功功率+无功功率。
变压器能够传递的有功功率是由整体系统的功率因数来决定的。
比如系统的功率因数=0.9,则变压器在满载情况下可输出的有功功率=1440kW.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RW40P55ccd4Pch554BW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-05-01
按照正常使用寿命的话,建议你取到额定容量的80%,左右即可。偶尔短时过载也没问题,因为风机会工作的。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2016-08-30
一般取0.7左右
相似回答
1600KVA变压器
可以带
多大
负荷
答:
1、一般来说,
1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷
。2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负荷的倍数可...
请问:
1600KVA的变压器
可以承受
多少
KW的负载
答:
变压器的长期工作负载不宜大于85%。即不能超过1360KVA
。根据你的问题,是住宅用电,但负荷不是24小时的,但负荷相对比较集中。可按额定容量来供电,根据供电要求,功率因数0.90以上,按功率因数按0.9来计算,变压器的额定有功功率为1440KW。
1600KV
配电
干式变压器
能
用多少用
电量
答:
变压器的限制条件是:运行电流不要超过其
额定
值。对
1600KVA变压器
,额定电流为2309A。能
用多少
有功电量,取决于
功率
因数。功率因数=1.0,可用1600KW,乘上用电小时数,就是用电量。功率因数=0.9,可用1440KW,功率因数=0.8,可用1280KW。依次类推。实际运行中,变压器的负荷是不断变化的,一般都...