麻烦您一下,我装修一饭店,
380伏180
kw220v80kw.得用多粗的
缆线
答:
95
平方电缆
180
千瓦设备
380伏
三相四线要用多大的
电线
.要有公式?
答:
I=P/根号3Ucos I=
180
/1.732*0.38*0.8 I约等于343安电流所以铜线用150
平方
。铝线用185平方。
180
千瓦设备
380伏
三相四线要用多大的
电线
.要有公式?
答:
400米内架空线。电流=180000/
380
/1.732/0.8=342A 选用120
平方
以上(不含120平方)的铜线就可以。
请问
380v
额定电流1100A输送距离
180
米,需要多少
平方的
铜线?
答:
1100多个电流,建议用单芯2*240
电缆
,不算零线地线共6根电缆。要是用3+1电缆,3*300+150还是欠一点。
10
平方
铝线
180
,米距离
380V
电压 这样能带多少台增氧机
答:
10
平方
铝线可通电流为60A,三相
380V
电压,可带负载功率为 60*380*3=68400W=68.4kW 因此可以带动增氧机68.4/1.5=45台 如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
有监控系统防雷方案吗?
答:
额定工作电压Uo
380V
/50Hz 最大持续工作电压Uc 385V/50Hz 电压保护水平Up 1.5KV 最大后备保险丝强度 32A 标称放电电流In(8/20µs) 30KA 最大放电电流Imax(8/20µs) 60KA 响应时间ta ≤25ns 接线方式 并联 雷击记数器 否 外型尺寸 260*
180
*85mm60KA(8/20µs)一般适用于总电源二、三级防雷。第...
40千瓦
380v
用多大
电缆线
答:
40千瓦就是80,三相五线配16
平方
铜缆。空开若是和
380伏的
三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的空气开关。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在
180
安,也就是要选择200安的空气开关。三相电使用注意事项:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以...
125KWA变压器出来到配电箱需要多大
电缆线
?
答:
125KVA变压器的额定电流约如果二次侧电压是
380V
,那么二次侧电流190A左右。所以变压器输出的
电缆
用70
平方
毫米铜电缆即可。
120
平方380伏电缆
能带多少千瓦是380电机
答:
电缆的
电流承载能力一般是每
平方
5安培左右。而三相电动机一般是每千瓦2安培左右。按这个算法可以运行300千瓦的电机。不过电机的启动电流是运行电流的2~7倍,所以200千瓦左右的就行。
题目:9根加热管,每根4千瓦,加热管额定电压
380V
,用功率为36千瓦!三相...
答:
注意:在考虑
电线
安全电流时,还需考虑经济电流密度,降低电损以节省电能,尤其对于这样的大电流负载,因此电线不应太小.每组就用95
平方的
铜线?这么大?还是总和用95平方的线啊?每条95平方线负荷60千瓦,总和是
180
千瓦,需用三条95平方线,。