答:
380伏
三相四线电度表只有6A---100A的,你的
180
KW的电流已经超过了电度表的电流,所以,不能直接接到电度表上去的,应该要买三个电流互感器,把大电流通过电流互感器变小了后,才可以接到电度表上去。
电线
是不能用了,要选
电缆
,首先要问你,180KW到底是一台电动机的功率还是很多电动机加起来的功率...
180
千瓦设备
380伏
三相四线要用多大的
电线
.要有公式
答:
180
千瓦设备
380伏
三相四线要用安全载流量400A左右匹配的
电线
即可。容量180kW,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,
电缆
选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,...
180
kw用多大的
电缆线
合适?
答:
解析:
180
kVA也就是180kW,
380V
三相动力电源,根据三相动力电源的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,可得 I=P/√3*U*cosψ=180000/(√3×380×0.8)≈341.9A;查找实用五金手册,每平方铜芯
电缆
安全负载电流为6A,则 341.9÷6≈57平方;结合电缆型号规格,可选用70
平方的
铜芯线缆。补充说明...
180平方的
线缆可以支持多大电流?
答:
铝线:明线敷设360A 铜线:明线敷设450A 按
380伏
设备计算,每个千瓦2A
380伏180
个千瓦发热棒要多大的铜
电线
答:
P=1.732*U*I*0.8 式中:1.732是根号3,0.8是功率因数.
180
KW=1.732*
380
*I*0.8 I=340安.那么工作电流为340A,考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以适当考虑线的距离和发热因素,选择
电线电缆的
线径放大一些,三相电缆的截面(每
平方
线带载电流为3安培,如距离稍远的话可以...
180
千瓦设备
380伏
三相四线要用多大的
电线
.要有公式?
答:
计算:电流=180000/
380
/1.732/0.8=342A 选用185
平方
铜线。
380V
, 3相4线
180平方
铝
电缆
,120米距离会产生多少线损?
答:
线损的大小与负荷有直接的关系。在同一线路中,线路的电流大小是影响线损的主要因素。
想办间工厂,做机械,
380伏
,总功率加和为
180
千瓦,100米距离,铜线需用多少...
答:
75
平方
绝对可以啦
...机120千瓦一组,包厢用电
180
千瓦一组,请问用多大的
电缆线380伏
...
答:
电流为18000/
380
/3=15.8A,15.8/9=1.75平方毫米,因此用2.5
平方的
4芯或5芯
电缆线
就足够了。通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。电缆有电力电缆、控制...
总负载43千瓦,离变压器
180
米远,
380伏
电压,需要配多少
平方的电缆
?
答:
不小于25mm²铜芯
电缆
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤