180千瓦要用多大的电表和电线380伏三相四线

如题所述

380伏三相四线电度表只有6A---100A的,你的180KW的电流已经超过了电度表的电流,所以,不能直接接到电度表上去的,应该要买三个电流互感器,把大电流通过电流互感器变小了后,才可以接到电度表上去。
电线是不能用了,要选电缆,首先要问你,180KW到底是一台电动机的功率还是很多电动机加起来的功率?要讲清楚,否则计算出来的电缆要吓死你的。如果180KW是一台电动机的功率,那么电缆选3X240+1X120,这么粗的电缆,你是从人家那里的变压器里接来,人家还不会答应给你接的。如果是很多电动机加起来的功率,那么不需要那么粗的电缆。正确计算电缆,应该知道有多少台电动机,每一台电动机是多少功率,有多少台电动机是24小时工作的,有多少台电动机是临时用用的,有多少台电动机每天只用8小时,有没有电加热的设备?是多少功率?180KW里面有没有220V的设备?照明(220V)功率是多少?等等。
除了电度表外,你的配电柜是怎样布置的?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-15
最大负荷平均每相大约是10kw,电流大约是45a左右,应该选择10平方铜线。
直通表应该选择dt864-4系列,20(80)a的三相四线有功电度表。