180千瓦需要用多大的电缆?

如题所述

接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.

先根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小. P=1.732*U*I*0.8 式中:1.732是根号3,0.8是功率因数. 180KW=1.732*380*I*0.8 I=340安.

由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面,每相的电线上装设一只电流互感器,电流互感器的一次侧电流选400A的,其二次侧电流是5A,所以选三只2.5-10A的电相电度表接在互感器的二次侧,互感器的精度要求不怎么高,一般选3级.这样就可以对电能进行测量.三只表的读数相加就是消耗的电能.

由于工作电流为340A,为了考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以按照400A去选择电线的大小,接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-27
你用多高的电压啊我们这里180千瓦的都用80平方的高压电缆啊电压时6千伏的
第2个回答  2013-04-27
条件好的话用150以上的吧,不好的话就用120的也行
第3个回答  2018-05-02
一千瓦怎样算出多少安