33问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器的额定电流
请问这个
变压器
12V输出有多少安培
电流
?
答:
功率200W,电压12V,200W/12V=16.66A,除去损耗输出
电流
最大16A。
200
KVA
变压器
零线最大带多少
电流
答:
200
KVA 10/0.4 KV的
变压器
低压
额定电流
288。7 A 中线电流一般要求不超过额定电流的25%,所以为:288。7*0。25=72。2 A
单相
变压器额定电流
计算
答:
SN为
变压器额定
容量,单位为VA、kVA、MVA,N为
变压器的
视在功率。通常把变压器一、 二次侧
的额定
容量设计为 。I1N为正常运行时一次侧变压器
额定电流
。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于
200
KW 变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44。
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
变压器的额定电流
是多少?
答:
变压器的
容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它
的额定电流
计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
200
KvA
变压器
换算多少A
电流
答:
200
kva就是200千瓦,至少多少安
电流
,那要看电压是多少了!
200
kva
变压器
可以带多大负荷
答:
160KW。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。平均负荷为某段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的...
变电站
变压器的额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器的
10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
变压器额定电流
是多少?
答:
这个
变压器的额定电流
是144A。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
变压器的电流
是多少?
答:
令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,变压器一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜