33问答网
所有问题
当前搜索:
200变压器的额定电流
200
KVA
变压器
负载允许最大
电流
是多少
答:
200
KVA变压器负载允许最大电流是12A。
变压器额定电流
的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压例如:10KV/0.4KV 200KVA 效率0.95 的油侵变压器 负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用...
变压器的
负载是什么意思?
答:
变压器额定电流
的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率输出额定电流:容量/√3/输出电压例10KV/0.4KV
200
KVA效率0.95的油侵变压器。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。
200
千伏安
变压器
可承受多少
电流
答:
526A。计算方法:
200
kv/A=200000w/380v.也就是它在
电流
是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认你的使用的电压是380伏。
变压器
:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压...
变压器
最大工作
电流
答:
变压器额定电流
的计算公式为 输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压 例如:10KV/0.4KV
200
KVA的变压器,效率0.95 的油侵变压器 ,高压侧最大额定电流为12A 低压侧最大额定电流为288A
一台单项变压器Sn=
200
kVa,U1n/U2n=10000/230v,求该
变压器的额定电流
答:
I1=S/U=
200
/10=20(A)I2=S/U=200/0.23≈869.6(A)
变压器
最大允许
电流
是多少
答:
变压器额定电流
的计算公式为 输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压 例如: 10KV/0.4KV
200
KVA的变压器, 效率0.95 的油侵变压器 ,高压侧最大额定电流为12A 低压侧最大额定电流为288A
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
解:令三相
变压器额定
容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器额定电流
怎么计算?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器的
视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧
的额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器的额定电流
怎么算的?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器
的额定
电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的
变压器的
容量...
变压器电流
是多少?
答:
10/0.4KV
变压器的额定电流
计算:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电...