22千瓦电机用多少铜线够用
22kw
电机用多大
电缆
答:
一般来说,22kw
电机用
10平方
铜线
,每平方的铜线允许载流量大致范围是5A到8A,那么10平方铜线的载流量就是50A到80A之间,而
22千瓦电机
功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。所以可以看出选择10平方的铜芯电线最为合理。选择好电缆以...
22kw三相
电机用多少
平方
铜线
?
答:
1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,
查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线
。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一...
22KW
电机
配
多少
平方的电线
答:
1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,
查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线
。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级...
22千瓦电机用几
平方线?
答:
1、正常情况下,
功率22kw的电机需要用6平方以上的铜线
。2、电流=22000/380/1.732/0.8=42A,考虑一些富余量,取平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过42A,但是,6平方铜线可以载流60A左右,所以,最大的电流必须小于60A.。4、如果穿管需要增大到10平方铜线。5、如果允许,应采用星-...
22千瓦
的
电机用
多粗的主线
答:
22KW电机的额定电流大约是44A,根据导线安全载流量,
6平方铜芯线47A勉强够
,考虑安全,可以放大一级,用10平方铜芯线,单芯、三芯、3+1均可。
单相
22千瓦电机需要
多粗的电线
答:
1、根据经济电流密度和用电安全考虑,可以
使用
10平方毫米的铝线或4平方毫米的
铜线
就能够保证运行;2、如果家用电器是10平方毫米的铝线共用,电表5A的,保安器40A的;3、就应该更换成超过20平方毫米的铝线,有保安器,可以不用保险丝;4、2、2
千瓦
的
电机
,就
需要
2、5平方米的铜线或4平方米的铝线。
22kw
电机用多少
平方
铜线
?
答:
一台
22千瓦
三相异步
电机
,其额定电流约为45安。仅从负载流的角度来看,10平方毫米的
铜导线
就能承受45安。但在实际安装时,应综合考虑电机的起动电流、导线导线的损坏、导线的机械强度等因素。通常,22千瓦三相电机的选线准则为:3×16+2×8。五芯电缆是用三个16平方毫米的
铜线
连接电机的接线柱,2个8...
22千瓦
的
电机用多少
平方的线才好?
答:
1、当功率为
22千瓦
,2---4极
电机
时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方
铜线
。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级...
22千瓦
的
电机
如何配线?
答:
22千瓦
的
电机
是57.894个电流,要定58个电流配。铜心线要16平方。1平方可以过6个电流,10平方的线就可以用了,不过电机运行有时候会过载,10平方的线对22千瓦的电机起动运行有时会发热。所以用16平方最好。
22kw
电机
配线
用多大
平方的线合适
答:
85;
电机
工作效率一般在0.75。22kw的电流额定电流估算大概是44安培。那么10平方的铝线就是可以带50安的电流,再考虑其他损耗因素选用10平方的
铜线
肯定是安全的。根据经验,
22千瓦
的三相异步
电动机
,额定电流应该是45安培左右。如果只考虑载流量,那么10平方毫米的铜线足以承载45安培的电流。