33问答网
所有问题
当前搜索:
240三相四线铝芯电缆价格
没有
三相四线
24O
铝芯电缆
,用三根70铝芯线合并替代24O铝芯相线行吗?
答:
可以的,损耗可能有点大,压接一定要紧固致密
怎样计算
电线电缆
的承受电流?
答:
比如35平方毫米高压铠装
铝芯电缆
埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。\x0d\x0a
三相四线
制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。\x0d\x0a...
120千瓦用几平方的
电缆
答:
120千瓦用70平方的铜芯电缆。120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的
铝芯电缆
。民用电120kw,
三相四线
,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜
芯线
。另外,根据三相四线...
...我商场总用电功率是78个KW,用是
铝芯
95的
电缆
,为什么相线电流测的...
答:
如果是阻性负荷。每相电流理论值为:I=(78000/380)/1.732=118.512A 与你测量的电流值相差不大,你的是正常的。
如果载流量是八十安,用
三相四线
供电,选择
电缆
的时候是不是80除以3 约...
答:
有个简单经验估算方法:1KW的设备工作电流约2A。电缆配线的口诀:十下五即为10平方以下的按每平方5A电流配线,百上二即为100平方以上的按每平方2A,二五三五四三界,意思是25、35平方按每平方
4
~3A配线。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。口诀是
铝芯电缆
,铜芯电缆加一个规格。80A电流,选择35平方...
三相四线
240
平方的
电缆
能过带起多少千瓦?怎么计算的?
答:
查【
电缆
安全电流】表格图片。注意:表格里安全电流,按照布线散热条件不同时,安全电流也有不同。用于220伏用电器1千瓦按
4
.5安估算。用于380伏用电器按1千瓦2安估算。
哪位有,知道电器的功率,选
电缆
的口诀。并且解释一下
答:
10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ①穿管、温度,八九折。 ②
裸线
加一半。 ③铜线升级算。 ④3.说明口诀是以
铝芯
绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面...
88盏路灯150瓦每盏公路是1820米要好大
电缆
,供电是
三相四线
。是好...
答:
那每个回路是22*150=3.3KW。电流应该是16.5A,我们就按20A计算。那就用国标线,型号:VV22 地埋铠装铜芯电缆:3*10+6的线。如果用铝芯国标线:VLV22 地埋铠装
铝芯电缆
:3*16+1 最好用国标的。如果用非标线再放大一个规格
360千瓦
三相四线
用什么样的
电缆线
?
答:
360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,
铝电缆
300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜
电缆240
平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器选800A...
50千瓦
三相四线电缆
,长度45米长,要几平方电缆
答:
50千瓦电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为100A。电缆截面建议选择3*35+1*25平方的。35平方的铜
芯电缆
明线敷设安全截流约156A。