推荐答案 2015-04-30
50åç¦çµå¨è®¾å¤ï¼éç¨ä¸ç¸å线ä¾çµæ¶ï¼çµæµçº¦ä¸º100Aã
çµç¼æªé¢å»ºè®®éæ©3*35+1*25å¹³æ¹çã
35å¹³æ¹çéè¯çµç¼æ线æ·è®¾å®å ¨æªæµçº¦156Aã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RRW04hc4PRcWcBdcB55.html
其他回答
第1个回答 2015-04-30
不考虑线路电压降',用25x3+10x1电缆
第2个回答 2015-04-30
铜芯3X25十1X16
铝芯3X50十1X25
18628080101
相似回答
50kw
三相四线
用多大的
电缆
答:
50kw三相四线用35平方的电缆
。知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,一般来说取值是0.85,先算出电压,通过1.732x380,再x0.85数据得出来之后,通过50千瓦相除,就能够得到它的电流,大概是接近了90安。根据电线的载流量能够得到应该选择35平方的电缆。电线电缆选购注意事项:1、...
50千瓦三相四线
用多大
电线
答:
35平方的
电线
。根据查询齐家信息显示,知道其功率是
50千瓦,
并且在
三相
电路当中,可以结合功率因素,取值是0.85,先算出电压,通过1.732乘以380,再乘0.85,结果为90安,根据电线的载流量,能够得到应该选择35
平方的电缆线
。
50KW需要多大
电缆
怎么算
4
芯电缆
答:
一、功率50kW的三相设备,在距离满足要求的情况下,
宜采用35平方毫米的四芯铝芯电缆,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆
,理由如下:1、根据50kW的功率,利用公式I=P/√3Ucos∅,可以计算出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。2、根据导线载流...