33问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器配多大电抗器
一配电站
变压器250KVA
如何确定补偿电容大小及
电抗器
大小,公式是怎样的...
答:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ =P(tgφ1-tgφ) (式1)其中:tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ 根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc 代入(...
亲们好,我有
250
千瓦
变压器
一台
用多大
的
电抗器
?
答:
电抗器
也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,
电弧炉22500
kva变压器
变
多大
的
电抗器
答:
一般常用
变压器
的分类可归纳如下:1、按相数分:1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。2、按冷却方式分:1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。2)油浸式变压器:...
250变压器
能承受
多大
电流?
答:
250变压器
能承受
多大
电流?理论值是360安培,但根据电业部门规定,不得超过最大容量的85%,所以只能
用
306安培。
电力
变压器
做耐压试验怎么确定装置容量?
答:
018×10-6×160×103=0.9A 对应
电抗器
电感量 L=1/ω2C=560H,根据以上计算,装置最大电流取1A,满电流下电压取250kV,装置总容量取
250kVA
。设计五节电抗器,使用电抗器五串联,单节电抗器为50kVA/50kV/1A/112H 所以最后选用BPXZ-HT-250kVA/250kV变频串联谐振试验装置来完成实验就可以了。
250KVA变压器
可以带
多大
的
用
电负荷?
答:
当功率因数=1时,可以带250KW。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
250KVA变压器
可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。
250kva的变压器配多大
的电容补偿柜?
答:
250kva
*0.7=75kvar。经过供电局通过的用电方案,可以看到设备的功率因数、用电系数、计算功率等等详细的技术参数,必须严格按照设计图纸进行生产。使用性质不一样,补偿的数量也大不一样,使用性质大致分为两类:工业和民用。民用方面的补偿要求相对比较低,工业项目要求的补偿系数比较高,民用一般补偿...
现有二台2500
KVA的变压器
并联使用,现在要算出要加电容补偿的话,需加...
答:
2台2500的
变压器
下面所带负载的起始功率因数为多少?补偿一般达到0.92-0.95之间 起始功率因数为0.7 补偿至0.92 每个柜子需要补偿 1039Kvar的电容 用100Kvar的电容器 串6%的
电抗器
需要 14 段 可做成两面柜 一面柜7段电容器 柜体大小为1200mm宽的GCK柜子 起始功率因数为0.7 补偿至0.95,...
250KVA变压器
出线电缆
用多大
,怎么计算
答:
额定输出电流:I=P/1.732/U=
250
/1.732/0.4=361A,大截面铜芯电线每平方安全载流量约3~3.5A附近,通常选120平方。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等...
电弧炉的
变压器
都要加
电抗器
吗,起的是什么作用!!!
答:
容量小于 10MVA的
变压器
为了稳定电弧和限制短路电流,需要约等于变压器容量 35% 的
电抗器
,串入变压器主回路中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
250kva变压器负载配多大空开
250千乏电容器要配多少平方
250的变压器互感器是多少
250kva变压器配多大电容补偿
250KW变压器装多大补偿柜
250变压器配多少电容
250kva变压器配多大的熔丝
250的变压器配多大的电容柜
250kva变压器配电方案