33问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器配400A开关
企业总功率285千瓦,用
250KVA的变压器
能行吗?
答:
我想如果你要用两台额定容量为
250KVA 的变压器
并联运行才可以 或者你用一台额定 容量为
400KVA
的才可以因为400KVA的变压器二次侧的额定电流为577A 才能满足你的企业满负荷运行的需求 另外你所用的铜线电缆应为250平方的单芯线 我想这些可以做为参考使用 ...
一台500
千伏安
的
变压器
下边最多能接多少个
400
安的空开三相?
答:
这个没有具体规定。就好像一条调整公路能通过多少辆汽车一样,没有时间限制就没有意义。如果它们(
400A开关
)都是比较高的负荷,那么就是:500/【0.4*1.732*400】=1.8个。即至多2个。但是,通常负荷都不会在最高,而开关的同时系统也在0.3-0.8之间。故接4-6个开关也是正常的。但是,总...
250KV
的
变压器
能过多大功率的负载?
答:
因
250KVA的变压器
的最大电流为:I=P/V√3=250000/√3*
400
V=361(A)所以P=√3IVcos1=250KW 2、因为变压器的有功功率、无功功率与负载关系密切,又因为负载的功率因数随时在变化,所以变压器的有功功率、无功功率不是“定值”,“估算”是没有道理的。变压器的铭牌上标注KVA而不标注KW,就是这个...
250kva变压器
最大电流是多少
答:
250kva变压器
最大电流约为361A。
250kvA变压器
的额定电流是360A,即可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压。例如:10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器,高压侧最大额定电流为12A,低压侧最大额定电流为288A。2...
250
的
变压器配
什么样的配电柜
答:
避雷器,互感器,隔离
开关
,熔断器,等等,不同配置容量用途选择东西不一样,有高压计量,有低压计量,有箱式的 当电源从
变压器
下来进入配电房的配电柜再经过空气开关输出。这中间都还需要电流表,电压。
250变压器
能承受多大电流?
答:
250变压器
能承受多大电流?理论值是360安培,但根据电业部门规定,不得超过最大容量的85%,所以只能用306安培。
箱变里,
250KVA的变压器
,低压电流算法是250*0.577/0.4等于360A的电流,那...
答:
母排的选择,除了依据额定电流,还要考虑动热稳定电流;60*6的母排可承受31.5kA 4s的热稳定。在有些短路电流大的回路,即使额定电流很小,母排也可能很大。对于
开关
的选型,一般要考虑:正常运行时满负荷在其80%的容量左右。
变压器
额定电流360A,满载时会达到430A左右,因此主回路的开关应选择630A的。
容量为
250千伏安变压器
能带多少千瓦?
答:
在一般情况下对用电器要预留容量空间,因为带电机、电容类电器启动时电流会很大,所以在200千伏左右比较合适。原则:负荷的总流不可以超过配电变的额定电流。估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,
250kvA变压器
就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没...
请问
250KVA的变压器
每相额定电流是380A左右还是三相总和是380A
答:
250KVA的变压器
额定电流=362.32A,它指的是每一相的电流,所有电器设备的额定电流都指的是每一相电流,单相电器也是指每一根线上的电流。
250变压器
高压真空负荷
开关配
多少
答:
高压真空
开关
额定电流通常为630A,不能单独用来保护变压器,必须与熔断器串联,构成负荷开关-熔断器组合电器,才能用来保护变压器。对10KV,
250KVA变压器
,熔断器一般配XRNT型,25A。