可以带动110千瓦和55千瓦的电机吗?
答:
250KVA的变压器
可以带动110千瓦和55千瓦的电机,250KVA的变压器满负荷可带250千瓦的电器(三相的)。
急~~~一台
250KVA的变压器
能带多少台KW的电机
答:
不是简单相加来计算的。计算负荷=需要系数*设备容量,还要考虑功率因数,将用功计算负荷kw换算成视在负荷
kva
。一、用电设备的铭牌功率并不等于设备容量。要进行换算。二、需要系数根据设备性质,有很大差别。例如:冷加工机床的需要系数为0.14~0.16,磨碎机为0.80~0.85。 需要系数可作如下解释:1...
1250
kva
干式
变压器
配置
答:
1、
250kva变压器配
2500a电流互感器:一.1250KVA变压器,低压侧电流1800A,低压进线柜应该配置2500
A的
万能式断路器,配置2500/5的互感器,选取DD862-4 220VA计量表。
250KVA的变压器
最大能够负荷多大KW的电量?
答:
200KW的电量。
变压器
的经济运行系数是0.75,变压器的输出能力与度功率因数有关,功率因数是1时变压器输出电流最大,一般要求0.9以上。功率道因数是1时变压内器输出电流I=
250KVA
/(1.732*0.4KV*1)=361A.观察电流最直观。三相有功功容率P=1.732*U*I。
250kVA的变压器
能起动110kW的电机吗?请详细说明!
答:
用降压启动是可以的,直接启动是不行的,要直接启动,
变压器
容量必需是负载电机的3倍。要直接启动你这台电机变压器容量为
400KVA
。
250KVA的变压器
可以承载多大的电流
答:
250KVA
的电力
变压器
,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安。
250kva变压器
的最大使用电流
答:
——★2、
变压器
的额定输出电流,等于额定功率 ÷ (根号3 × 额定输出电压),你处变压器的额定输出电流为:
250KVA
÷ (1.732 × 0.4KV)= 360.85A。——★3、你电位 ”每天有3次的使用高峰期各40分钟,此期间的使用电流在480A左右“ ,显然已经处于超载状态,容易造成变压器温度过高,甚至...
250KVA变压器
,怎样算出输出多少安电流?请高手帮帮忙,谢谢!
答:
估算:I=S/根号3*U I。。。额定电流;S。。。
变压器
容量;U。。。额定电压(注:算低压电流U为低压的额定电压,算高压电流U为高压额定电压)
250kva的变压器
低压计量配300/5电流互感器对计量有影响吗
答:
不知道你那平时负荷多大 ,不过如果是通过计算选的
250
的
变压器
,互感器小了点,对计量当然有影响了 而且这容易烧互感器 选个
400
/5的0.2级的 如果是厂子内部考核选个0.5级的
250kvA变压器
可以耐多大电流
答:
360A电流。介绍:
变压器
是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。产量:随着中国经济持续健康高速发展,电力...