250kVA的变压器能起动110kW的电机吗?请详细说明!

直接起动,非软起或变频起动!

用降压启动是可以的,直接启动是不行的,要直接启动,变压器容量必需是负载电机的3倍。要直接启动你这台电机变压器容量为400KVA。追问

如果要降压启动,应该加装什么设备?请说明原理!谢谢!

追答

加自自耦降压启动器。这个相对价格低

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-21
完全能够起动。
只要电压器容量的大于电机功率就可以。
起动电流虽然大但起动平稳后对变压器就没什么。变压器完全能承受。
因为起动是短时间的。电流会在短时间内降下来。
湖北峰凌电气为您解答追问

所谓的带重载与不带重载的判别依据是什么?

追答

通俗的讲:静止电机在启动时需要一个转动力矩。在机械工程学叫做“转动力矩”。我们通过一个共识来判定这个力的大小:GD^2=n KG*M^2 n越大电机启动的转矩就越大。
轻载:比如风机、水泵这类,负荷类型为流体的。
重载:水泥行业用的球磨机、钢铁行业用的砸缸机、煤矿行业的皮带机通常被人为是重载。

第2个回答  2013-05-21
不带重载荷应该没问题
第3个回答  2013-05-21
快速启动。
第4个回答  2013-05-21
考试也得把题说清楚啊,变压器一次二次都是多大的电压?1140还是660?电机按几倍启动?
相似回答