3千瓦用多少平方铝线
功率3个
千瓦
、电压22Ov、距离5OO米、请问要配
多少平方
的
铝线
?
答:
3KW的电流=3000/220=13.6A,R=0.0283*500*2/S=20/13.6,解得:
S=19.2平方以上。查表,取25平方
。
3千瓦用多少平方
的电线
答:
单相电路中3千瓦选用2平铜线,
2.5平铝线
。因为单相电路的电压值为220伏,在已知电器功率为3000瓦的情况下,先带入电流计算公式:电流=功率/电压,得实际运行电流为3000/220=13.64安,然后查表可得2.5平铜线安全载流量为22.5安,2.5平铝线的安全载流量为20安,均能满足运行需求。三相电路的电压值...
单相
3千瓦
电机
需要
多粗的电线?
答:
单相3千瓦电机需要4平方的铝电线
。由单相电机功率公式P=UIcosφ有:I=P/(Ucosφ)=3/(0.22X0.8)=17A(功率因数取0.8)根据口诀,电缆在10平方以下,安全载流量取每平方5A。所需的电缆平方数=17/5=3.4平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16...
3千瓦
功率,600米距离
要多少平方铝线
?
答:
如果是市电220V,允许电压降为20V,则,R=0.0283*600*2/S=20/3000/220,故,S=23平方以上,取25
平方铝线
。
3kw
用多少平方
的电线
答:
3kw用多少平方的电线呢?根据电线电缆的载流量,
3千瓦的电器设备需要使用2.5平方米的铜线或1平方米的铝线
。在实际布线时,还需要考虑电器的工作电压和工作电流,以确定电线的规格。常用的电线规格有1平方米、1.5平方米、2.5平方米、4平方米、6平方米和10平方米等。在住宅或公寓等民用建筑中,常使用...
3千瓦
水泵线路200米要
用多少平方铝线
?
答:
3千瓦
三相水泵6
平方铝线
可以。6平方铝线载流量经验值是30A(十下5,即十平方毫米以下每平方载流量是5A)。所以6平方毫米铝线可以带三相电机最大功率是380*1.732*30*0.85(电机功率因数)=16,783W约17KW。远大于3千瓦。所以,3千瓦三相水泵用6平方毫米的铝线是可以的。
3千瓦
的电机
用多大
号的
铝线
答:
如果采用Δ形接法(此时每相绕组电压降低为220V),那么线上的电流会比Y形接法大√
3
倍:I=P/(√3Ucosφ)=9.868A 在我国一般3~4
KW
(
千瓦
)以下小电机都规定接成星形,大电机都规定接成三角形,此处按照星形接线的电流来选。对照铝芯绝缘导线的经验口诀:10下五,100上二,1625四,3550
三
,...
1.5
平方铝电线
能够带
多少千瓦
?
答:
1.5
平方铝电线
能够带
3千瓦
,1.5平方铜电线能够带5千瓦。按口诀,1.5
平方铝线
的安全载流量是它截面的9倍,也就是1.5×9=13.5安。所以它对应的功率是:P=UI=0.22×13.5=3kW(根据单相市电来算)。若是1.5平方铜线,它安全载流量等同于2.5平方铝线的安全载流量。而2.5平方铝线的安全载...
三相电
3千瓦
5o来须
多少平方铝线
答:
2.5
平方
米。由于电压不同,因此
需要使用
的电线也会有所区别,对于
三千瓦
功率的电器,若电压在220v,而工作电流在13.6A左右,使用2.5平方的铜芯线就够了。
400米远带
3千瓦
单相电机
用铝线用多少平方
合适
答:
3千瓦
单相电机的正常电流约为18安,一般来说选用6
平方
即可,但你线路太长,最好选用 10平方的电线